问属于几级耐火?
cxqjx
cxqjx Lv.3
2002年06月03日 14:33:34
只看楼主

有一纺织类厂房,单层,7800m2,砖混结构,屋顶为钢屋架(涂防火涂料后为0.5h)、钢砼梁、木望板、平瓦。我查规范应属二级耐火等级,而消防部门说是才三级,不懂?说是木望板也是屋顶承重构件,不懂!请大家指教!再问三级耐火防火水幕能否作为防火墙来分隔防火分区。规范好象不允许,但消防部门认为可以,不懂!

有一纺织类厂房,单层,7800m2,砖混结构,屋顶为钢屋架(涂防火涂料后为0.5h)、钢砼梁、木望板、平瓦。我查规范应属二级耐火等级,而消防部门说是才三级,不懂?说是木望板也是屋顶承重构件,不懂!请大家指教!
再问三级耐火防火水幕能否作为防火墙来分隔防火分区。规范好象不允许,但消防部门认为可以,不懂!
免费打赏
cxqjx
2002年06月04日 12:22:45
2楼
再问?怎么没人回答。
回复
fen
2002年06月04日 18:25:18
3楼
木望板也该是屋顶承重构件,瓦是放在它上面,重量由它再传到钢屋架上的

以前可以用水幕做防火分隔,现在规范限制15*8米的开口
不同地方消防部门的主管人员对规范的掌握程度相差很大,