图纸简介: 皇明太阳能综合楼2#.3#楼地板采暖设计。 附件名:20049201095669635950.zip 文件大小:634K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

皇明太阳能综合楼2#.3#楼地板采暖设计。



附件名:20049201095669635950.zip

文件大小:634K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
luyuan1108
2006年06月20日 11:08:17
2楼
挺不错的,可惜我们这还没有可施行的工程。以后会好好学习的
回复
yongchunhe
2006年06月20日 17:44:10
3楼
浏览了下,是用鸿业做的吗?如果不是那就太感动了,辛苦了。谢谢
回复
yongchunhe
2006年06月20日 17:47:17
4楼
仔细看了下,不知前辈那个分户计量是怎么使的,希望能告之厂家,谢谢!!
回复
qiao_li
2006年07月11日 10:28:15
5楼
盘管均匀布置是不是有点问题?
回复
lxwzhwxl
2006年07月20日 12:00:28
6楼
应注意的是,管路布置能用回字型的尽量用回字型!你的好几个回路中间那种布管方式根本没办法施工!图纸也不应该出现这部分和那部分相同就不画这部分的!
回复
lxwzhwxl
2006年07月20日 12:01:44
7楼
你的建筑图画的相当完美!
回复
goodluck907
2006年07月28日 17:46:43
8楼
图中某些回路的总长度大于120米,实际上标准盘管每盘长度只有120米,而地暖又不允许在地下接管,所以无法施工,实际设计时应注意这一点。
回复
rngh001
2006年07月28日 20:46:27
9楼
本人只是一个小虾米,说的不对请见谅,我觉得,你布置的同一分水器上的环路应尽量相等,可以在10%左右,有利于各环路的平衡。还有就是你的客厅部分的盘管,有点过长,超过了120米,系统阻力过大。
回复
fezxx
2006年09月12日 21:44:14
10楼
不好意思.我是来学习的.没有资格来点评.对不起.谢谢版主.
回复
mich317
2006年09月15日 19:36:32
11楼
太阳能的利用现在还不是很普及,我希望大家能多多传点资料,供大家学习。为太阳能这种新能源的推广作出贡献。