手术室空调施工图
ntnt
ntnt Lv.3
2004年08月17日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 手术室空调施工图,本系统由于是初步的设计,尚有诸多缺陷。多方面未有完善,属于前期制作设计阶段! 附件名:20048161092664908246.zip 文件大小:1186K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

手术室空调施工图,本系统由于是初步的设计,尚有诸多缺陷。多方面未有完善,属于前期制作设计阶段!



附件名:20048161092664908246.zip

文件大小:1186K

(升级VIP 如何赚取土木币)

huzhicheng-153
2006年05月17日 14:18:48
2楼
有净化吗?
回复
vincent_nk
2006年05月17日 19:55:47
3楼
既然是前期制作设计又怎么叫施工图呢?
图纸整体来说比较全面,设备表,送回风,风口,系统等。如果有设计施工说明,图例说明就更好了。
简单的说几句:
1。空调采用的是两管制。为什么供回水管的标注有用公称直径DN,还有用外径D表示的?且空调机组问什么没有冷凝水管?顺便说一下,机房面积很充裕,画图很方便啊。
2。设备表里JFKT-601机组的型号写成JFXT-601了,笔误?而且尽量不要在弯头处接支管,施工不方便。
3。设备层的排风管在通到排风竖井途中,怎么能穿过剪力墙呢?
4。新风机组接循环机组的风管应该加定风量调节阀,手动调节阀恐怕不行。
5。新风机组的风管建议加电加热装置,否则会把盘管冻坏。
6。回风管的防火阀都没有画,却用调解阀代替了。
7。风速取的很大吗,不用每个手术室的支管也加消音器吧。
8。手术室1和5都是万级的,但是天花选用1400*2600的,好像不符合规范吧。而且百级的天花用4500*3200的,比规范中的2400*2600大太多了,使得风量18000过大,风管1200*630,风速6.6比较大。且天花的出口风速只有不到0.35,过低了。
9。污物走廊也应该做净化的,三十万级就可以。如果是出于造价原因,可以做洁净风机盘管。
10。手术室的排风系统也穿过剪力墙。
11。风口布置图上,手术室排风口的位置标注没有。
12。系统图上,止回阀的方向画反了。
13。送风天花的上面或两侧为什么没有表示高效?
14。百级手术室应该设置前室,以保证室内的压力和洁净度,可是图纸上没有。
15。平面布局方面欠缺之处较多,在此就不一一提出了。
回复
ougn841x
2006年10月08日 10:52:56
4楼

-------空调采用的是两管制.--------
可能不是在这边讨论的.
两管制,三管制有什么区别?

风速6.6比较大。且天花的出口风速只有不到0.35,过低了

那风速在哪个范围?
回复
ougn841x
2006年10月08日 10:54:37
5楼
------------------------

天花的出风口风速为多少?

--------
回复
ytc110
2007年08月21日 20:47:39
6楼
回复
dzs818
2009年04月06日 15:30:39
7楼
很有特点的设计,非常值得借鉴,我会向您学习,以后有好的作品也回拿来切磋!
回复
sky_lyang
2009年06月05日 21:10:29
8楼
风机盘能吹动亚高效么
回复
tmzx2010z
2011年08月04日 13:14:52
9楼
图纸看样子很好,可惜太贵了,没有钱了,能不能改一改,让我们穷人也能下载啊
回复

相关推荐

APP内打开