避雷带的保护范围
liuiping
liuiping Lv.5
2010年10月28日 15:53:07
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷带的保护范围怎么计算了 坡屋顶 的沿 和栏杆的上端用不用同时设置避雷带请教各位老大 哪里有这个的算法了?

避雷带的保护范围怎么计算了 坡屋顶 的沿 和栏杆的上端用不用同时设置避雷带
未命名.jpg
请教各位老大 哪里有这个的算法了?

未命名.jpg

免费打赏
xxxhhh96
2010年10月28日 16:19:14
2楼
按照建筑物防雷设计规范,有关于防雷避雷带的相关规定,是按一、二、三类来划分的,其中就规定了每个的最小的范围,及那些部位最易受雷击需要保护。楼主可以自己看看这个规范就行了。:hug:
回复
liuiping
2010年10月29日 09:10:05
3楼
我也知道那个一般三类 的网格就是20*20 或者24*16 我想说的并不是这个问题,规范上并没有提到避雷带的保护范围,易受雷击的部分 只有附录2里 画的是坡屋顶的屋脊屋檐和侧面的 的并没有具体的提到某些部分是不是易受到雷击,比如在屋檐下方 不远的栏杆顶部!
回复
iamcmh
2010年11月01日 10:39:46
4楼
算法就是滚球法,附录里有讲避雷针的算法,避雷带的其实也一样,你理解滚球法的原理就明白怎么算了。
回复
acidwl
2010年11月03日 09:30:38
5楼
如果你想算避雷带的保护范围可以参照避雷针的滚球法计算,但是看你上传的这张图纸,个人认为其实采用避雷带就可以了,但是对于屋面上的屋脊、屋檐和突出屋面的女儿墙,马头墙都可以设置,其实这几个位置都做的话,投资并不大,但是效果比较好。楼主可以去看看很多的小区,现在的坡屋顶都是沿边沿全部设置的。所以还是应该这几个位置都设好。只是注意,屋面上的各段避雷带之间最好能贯通成通路。我看到有的小区屋顶一些避雷带相互没有连接,感觉还是有点问题的。
回复
a0356a
2010年11月05日 22:07:22
6楼
shibvib是不是10米啊 啊????
回复
深圳电气
2010年11月06日 01:07:31
7楼
1根避雷针的保护范围
当避雷针的高度h≤hr时
距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。
以图1中O点为原点,地面为X轴,避雷针为Y轴,建立直角坐标系。那么B点的坐标为当避雷针的高度h≥hr时:在避雷针上取高度为hr的一点代替单根避雷针针尖作圆心,其余做法同上。
2.2 两根等高避雷针的保护范围
1)在AEBC外侧的保护范围,按单根避雷针的方法确定。
2)在地面每侧的最小保护宽度b0为在AOB轴线上,如图2,O′距地面高度为hr,以O′为圆心,O′A(O′A=O′B)为半径,在A、B两点间画弧。若以中心线OO′为y轴,地面为x轴,建立直角坐标系,则O′的坐标为(0,hr),那么,距中心线任一距离x处2.3 两根不等高避雷针的保护范围
2)在地面上以避雷针A为圆心为半径所作的弧与以B为圆心径作的弧相交于E、C两点,如,则在AEBC外侧的保护范围,按单根避雷针方法确定:在地面每侧的最小保护宽度b01)四根避雷针外侧的保护范围各按两根等高避雷针的方法确定。
2)B、E避雷针连线上的保护范围分别以B、E为圆心,hr为半径作弧线相交于O′点。又以O′为圆心,hr为半径,在B、E间作弧,这段弧即为针尖的保护范围。
3)分别以A、B两针之间的垂直平分线上的O点(距地面高度hr+h0)为圆心,hr为半径作弧,如图8。与B、C和A、E两根避雷针所作出的该剖面的外侧保护范围延长圆弧相交于F、H点。若以避雷针A所在的直线为y轴,地面为x轴,建立直角坐标系
回复
shidancheng
2010年11月07日 20:46:31
8楼
按照规范来说,栏杆如果是金属体的话是要和防雷接地网进行可靠的电气连接的,如果不是金属体的话要看你的建筑物防雷等级的,根据防雷等级决定是否敷设避雷带。
回复
hailiang801224
2010年11月08日 15:45:12
9楼
xuexi :victory:
回复
dpc361
2010年11月08日 22:49:14
10楼
一般避雷带的敷设在屋顶上的屋檐和栏杆(非金属栏杆)都应敷设避雷带,若是金属栏杆应该会与接地体相连了的那样栏杆处就不需设避雷带。
按照避雷滚球法计算的话避雷带的覆盖范围较小(避雷带与被保护体的距离相对较短),建议查建筑物防雷设计规范定。
回复
l-hu7851
2010年11月09日 19:59:05
11楼
可以参照避雷针的滚球法计算