我这里有一个项目,郑州地区,一超高层写字楼,48层,请教采用中央空调系统的方案(系统方式、设备等),常规的方案,最好推荐一两种可供选择,谢谢。
我这里有一个项目,郑州地区,一超高层写字楼,48层,请教采用中央空调系统的方案(系统方式、设备等),常规的方案,最好推荐一两种可供选择,谢谢。
2楼
这几句话能说清楚么,
最简单的一句话,找设计院
回复
3楼
譬如说夏季采用高压电制冷+冷却塔,冬季采暖采用市政热水+板换,冷媒采用水系统管道,末端采用组合式空调器或者风盘,这就是一种中央空调的方式。请问合适不?还有没有其他的常用的、更何时的方式?
回复
4楼
空调方案不是你所提供的条件就可以做出来的。还有很多因素,比如:
1、市政条件;
2、能源价格;
3、项目定位;
4、运行时间、收费方式;
5、气候条件;
。。。。。。。。
所以你这个帖子是没有人能给你答案的,还是找个专业设计单位或机电顾问公司来完成吧。
回复
5楼
楼主也应该看看我写的 给设计新人的话之一
回复
6楼
1、市政条件:周边游市政热力(热水)采暖管道
2、能源价格:可以接受市政热源价格
3、项目定位:高档写字楼
4、运行时间、收费方式:按办公要求,收费方式按平方分摊
5、气候条件:郑州地区,夏热冬冷。
条件很明确,请赐教一二,不胜感谢。
回复
7楼
以上条件还是太少,举例来说
市政,电力系统容量是否够用?是否需要增容?增容费是多少?是否有峰谷电价?
写字楼的单层面积是多少?空调系统是否需要内外分区?
能源预计收费标准是多少?
楼面价格是多少?机房面积有多大?层高多少?预计吊顶标高多少?设备层呢?设备层面积是否够用?与其他专业打架否?
细节问题太多,不是谁都知道你的情况的
如果几句话就能说明白,那设计院和顾问公司的钱也太好挣了
回复
8楼
郑州的项目?很难相信这样的项目没有设计院来做吗?我觉得还是用主机水冷冷水机组+板换,末端用风机盘管+新风,不过就是不知道有没有地方放主机?冷却塔有位置没有?都需要考虑,怕冷却塔没地方放呢,超高层设计的时候需要考虑分区的,估计机房也可能需要分区设置,要看好现场什么,你用风机盘管+新风的方式按照你说的收费方式就好收费了,不知道是做酒店还是办公,我以前在郑州做的很多项目都是用的风冷热泵的机组,水冷冷水的机器一般是酒店多一点,因为他们有自己的锅炉,LZ需要考虑多方面的问题,末端的话北京办公楼有用VAV的,地区不同,分别考虑,感觉这样的工程图纸一般都会交给设计院来做。
回复
9楼
现在的设计院啊,没法说,他还让你甲方选择方案,自己倒是不判断,所以嘛,还是请教高手们吧,请问你们如果遇到这样的问题一般会怎么考虑?????????
再次表示感谢。
回复
10楼
不是啊,看你找啥设计院了
回复
11楼
学习了:call: :call:
回复