江湖救急啊!电力设施保护区范围
yds-703
yds-703 Lv.3
2010年10月28日 11:36:47
只看楼主

在电力法 “第七章 电力设施保护 第五十三条 电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。 任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。 在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的,应当修剪或者砍伐。”这个电力设施保护区有对应标准没有? 比如 35KV的有没有规定多宽距离内不能新建建筑物之类?

在电力法
“第七章 电力设施保护


第五十三条 电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。

任何单位和个人不得在依法划定的 电力设施保护区修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。

在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的,应当修剪或者砍伐。”

这个电力设施保护区有对应标准没有? 比如 35KV的有没有规定多宽距离内不能新建建筑物之类?

谢谢了!
免费打赏
lingxuct
2010年10月28日 11:52:18
2楼
这需要找相关的司法解说了。
回复
yds-703
2010年10月28日 13:22:26
3楼
自行解决了
《GB 50061-1997 66KV及以下架空电力线路设计规范》中11.0.10 条规定有说明--------
11.0.10 线路在最大计算风偏情况下,边导线与城市多层建筑或
规划建筑线间的最小水平距离,以及边导线与不在规划范围内的
城市建筑物间的最小距离,应符合表11.0.10的规定。线路边导线
与不在规划范围内的城市建筑物间的水平距离,在无风偏情况下,
不应小于表11.0.10所列数值的50% >:lol
回复