建筑电气暗配焊接钢管中对壁厚要求有什么相关依据吗?
mideri
mideri Lv.2
2010年10月28日 10:44:24
来自于照明工程
只看楼主

电气暗配焊接钢管(套管熔焊联结)一般壁厚需要多少?有什么相关依据没有?电气施工当中卫生间局部等电位一般使用多大的扁铁?有什么相关依据没有?这俩问题困扰我很多天了:( 求解答···

电气暗配焊接钢管(套管熔焊联结)一般壁厚需要多少?有什么相关依据没有?
电气施工当中卫生间局部等电位一般使用多大的扁铁?有什么相关依据没有?
这俩问题困扰我很多天了:( 求解答···
免费打赏
dianqipanli
2010年10月28日 12:16:08
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.2条规定:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得熔焊连接。
为什么选焊接钢管?使用JDG管不行吗?如果使用非镀锌钢管,该规范还有一条规定,3.311中第一条:除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认,才能配管。
所以,按规范要求,你的钢管壁厚要大于2mm;并且管内要涂防腐漆,这很麻烦。
回复
dianqipanli
2010年10月28日 14:38:56
3楼
忘了下一条了。等电位最小截面要求,同上一个规范27.1.2条表27.1.2钢-干线为50mm2;支线为16mm2;不过现场常用的材料一般用25x4的镀锌扁钢。
回复
mideri
2010年10月28日 16:39:52
4楼
设计说明要求焊接钢管:Q
回复
huangdong688
2010年10月28日 17:03:01
5楼
暗配焊接钢管,用的是国标材料验收。现场常用的材料一般用25x4的镀锌扁钢是指符合设计要求。
回复
wxb52151
2010年11月13日 20:29:49
6楼
第二个问题我也有疑惑。
经过查找,只能参考《02D501-2》第17页游泳池局部等电位,看到等电位联结线用的25*4镀锌扁钢,其他更好的依据就没有了。各位谁有更好的规范告诉一下。
回复
jialejiale2003
2016年04月26日 06:52:30
7楼
回复
希望在前方
2016年08月11日 00:09:02
8楼
路过,看看
回复

相关推荐

APP内打开