排水管道穿楼板是否都应加钢套管
lyjtycc
lyjtycc Lv.2
2002年06月01日 19:40:20
只看楼主

UPVC及HDPE管穿楼板处是否都应加钢套管以保护管道免受损坏

UPVC及HDPE管穿楼板处是否都应加钢套管以保护管道免受损坏
免费打赏
zrj1999
2002年06月01日 20:43:11
2楼
规范没有要求吧
回复
bobzbx
2002年06月01日 21:05:19
3楼
加套管主要是防止渗漏,我一般楼层用铸铁套管,屋顶和水箱用刚性套管。
回复
lxx
2002年06月01日 22:43:25
4楼
当然不用!
回复
piter
2002年06月01日 22:47:19
5楼
但是在工程中基本上都用 用铸铁的成品不容易保护,而且都是钢制的防水套管。不过在设计中好象都没有提到。我是做监理的在我的工程中都这样。做套管是为了防水(主要)
回复
lyjtycc
2002年06月02日 19:16:08
6楼
楼上的兄弟:套管预埋的时候放,这将给后期施工带来诸多不便吗?
回复
shyman
2002年06月02日 22:44:59
7楼
一般都用的,很烦,但不用不行。
回复
flyingink
2002年06月03日 22:56:06
8楼
可不用,但要做阻水圈
回复
iamwql
2002年06月08日 06:31:46
9楼
还是用了好。
作用有二:
一、保护排水管
二、防水
我遇到的工程中可都用了
回复
烈风
2002年06月08日 06:59:28
10楼
规范没要求,加钢套管也不见得会防水。
回复
sizhilu
2002年06月08日 09:04:24
11楼
见《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》4.1.13和4.1.14
回复

相关推荐