求教,门刚设计中的问题
insky0108
insky0108 Lv.2
2010年10月27日 11:42:50
只看楼主

最近做一个工业厂房,两跨门刚,每跨33m,在中间跨处由于设备沟的存在,中柱柱底标高-5.5m,两边柱柱底标高-0.00m 请问这种情况设计中需要注意些什么?

最近做一个工业厂房,两跨门刚,每跨33m,在中间跨处由于设备沟的存在,中柱柱底标高-5.5m,两边柱柱底标高-0.00m 请问这种情况设计中需要注意些什么?
免费打赏
liguangsheng1234
2010年10月27日 14:35:50
2楼
中柱也可以做到正负0.00处,下方用混凝土柱墩过渡不就行了吗?否则中柱太长,非常不经济
回复
lxf_0806_10
2010年10月27日 23:49:56
3楼
33M门刚真的不经济啊
回复
jacklane
2010年10月28日 15:42:01
4楼
中柱的长细比可能比较大,截面要比两边柱要大很多啦
回复
a982365426
2014年02月17日 11:16:41
5楼
路过一下:)
回复
五月风川
2014年02月17日 12:08:48
6楼
按你的实际模型计算就可以了
回复
gs_shine
2014年02月17日 13:44:29
7楼
如果工艺要求不能避开的话,那i中柱的计算长度就很大了,中柱截面会很大的。
需要注意的就是计算长度。
回复
shcjcl
2014年02月17日 14:42:41
8楼
中柱可以考虑做摇摆柱