2楼
由于泵在风机盘管的后端,风机盘管的出水口压力将高于进水口压力,这样的接法将会形成泵和盘管之间的短循环所以盘管风机将得到很少甚至得不到冷媒。说的不好,请大家斧正!
回复
3楼
直接走冷媒做冷库吗?不是用冷风机?
回复
4楼
这种接法没有什么后果;只会是无功运行;效果不好;呵呵;
回复
5楼
从图纸上看,水系统短路了啊,水怎么经过盘管呢!像四楼说的无效功啊!
回复
6楼
这样的接法等于蒸发器不工作。短路了。
回复
7楼
冷量会得不到充分利用。压缩机回气会结霜。房间温度下不来。
回复
8楼
蒸发器不工作。短路了
回复
9楼
这样接法风机盘管的进水温度总高于冷水机组的出水温度,制冷量低于设计冷量。达不到需求,唯一的好处是冷水机组工作负荷轻,使用寿命会长。
回复