“零线火线还是有220V左右电压”,N线与L线之间正常就是220V电压。
楼主的意思是不是不正常,灯不会亮,且二根对地都有220V电压?
如是,则电源侧N线断开了。
连起来是“漏电保护器断开,零线火线还是有220V”,是说开关分断了,开关出线(对地)还有220V电压?
这是“1+N”漏电开关,N线是不分断的,且在电源侧(开关上桩头)线接错,把L线接到N桩头上了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-27 08:29 编辑 ]
回复
3楼
我的意思是说漏电保护器断开之后,下庄零线火线对地都有220V电压,图画的不明确,嘻嘻,请谅解,
回复
4楼
图画的不明确,区管说得很明确了,要么“1+N漏电开关,N线是不分断的,且在电源侧(开关上桩头)线接错,把L线接到N桩头上了”;要么“则电源侧N线断开了”。
回复
5楼
区管说得很对。
回复
6楼
2楼说的是对的,另外,如果不能保证N线为地电位,采用这种N线不分断的1P+N形式RCD,是违反强条的