漏电保护器
wsgxyy
wsgxyy Lv.2
2010年10月26日 22:53:27
只看楼主

漏电保护器断开,零线火线还是有220V左右电压

漏电保护器断开,零线火线还是有220V左右电压

kkkkkkkkk.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年10月27日 08:27:00
2楼
在说什么?

“零线火线还是有220V左右电压”,N线与L线之间正常就是220V电压。

楼主的意思是不是不正常,灯不会亮,且二根对地都有220V电压?

如是,则电源侧N线断开了。

连起来是“漏电保护器断开,零线火线还是有220V”,是说开关分断了,开关出线(对地)还有220V电压?

这是“1+N”漏电开关,N线是不分断的,且在电源侧(开关上桩头)线接错,把L线接到N桩头上了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-27 08:29 编辑 ]
回复
wsgxyy
2010年10月27日 09:08:48
3楼
我的意思是说漏电保护器断开之后,下庄零线火线对地都有220V电压,图画的不明确,嘻嘻,请谅解,
回复
szquan
2010年10月27日 09:33:26
4楼
图画的不明确,区管说得很明确了,要么“1+N漏电开关,N线是不分断的,且在电源侧(开关上桩头)线接错,把L线接到N桩头上了”;要么“则电源侧N线断开了”。
回复
wangdexun721126
2010年10月27日 09:50:23
5楼
区管说得很对。
回复
ccccyq
2010年10月27日 13:36:17
6楼
2楼说的是对的,另外,如果不能保证N线为地电位,采用这种N线不分断的1P+N形式RCD,是违反强条的
回复
zengchyan
2010年11月29日 20:30:25
7楼
支持区管:victory:
回复