我们这里做很多地下车库,请教各位老师,其消防及自动喷淋系统是否要设消防水池及消防加压泵?
我们这里做很多地下车库,请教各位老师,其消防及自动喷淋系统是否要设消防水池及消防加压泵?
2楼
超过10辆的地下停车场,要做自动喷洒,按中危险级Ⅱ级,当然要加压泵和水池了,按一个小时自动喷洒流量算水池容积。
消火栓设置见建规。
回复
3楼
你是说市政水压可以满足要求时可以不设水泵水池吧?我要碰到过,但消防大队要求自喷设,消火栓可以不设。因为消火栓的压力可以保证,但自喷水压难保证。
回复
4楼
可搞简易自喷