地下车库消防
96013103
96013103 Lv.3
2002年05月28日 13:54:07
只看楼主

我们这里做很多地下车库,请教各位老师,其消防及自动喷淋系统是否要设消防水池及消防加压泵?

我们这里做很多地下车库,请教各位老师,其消防及自动喷淋系统是否要设消防水池及消防加压泵?
免费打赏
superchinaren
2002年05月28日 14:17:03
2楼
超过10辆的地下停车场,要做自动喷洒,按中危险级Ⅱ级,当然要加压泵和水池了,按一个小时自动喷洒流量算水池容积。
消火栓设置见建规。
回复
zzm
2002年05月28日 15:08:14
3楼
你是说市政水压可以满足要求时可以不设水泵水池吧?我要碰到过,但消防大队要求自喷设,消火栓可以不设。因为消火栓的压力可以保证,但自喷水压难保证。
回复
memory
2002年05月28日 19:48:17
4楼
可搞简易自喷
回复

相关推荐

APP内打开