一个两千平方的建筑物 只有2个等电位接地点。但是有16个淋浴卫生间。卫生间等电位接地全部连到这两个点上面可以吗?还有等电位接地点到连接箱的最大距离是多少?? 望高手赐教!!
一个两千平方的建筑物 只有2个等电位接地点。但是有16个淋浴卫生间。卫生间等电位接地全部连到这两个点上面可以吗?还有等电位接地点到连接箱的最大距离是多少?? 望高手赐教!!
2楼
具体项目情况不是很清楚,等电位可以在相近引下线设置。不知道为什么只有两个
回复
3楼
应该可以在各个卫生间分别设置局部等电位箱吧。等电位图集中有做法。
回复
4楼
每个淋浴卫生间设置局部等电位接地箱。客供这些局部等电位接地箱连接的 柱体接地点只有两个,2个柱体接地点 可以接16个卫生间等电位接地箱吗?
回复
5楼
02D501-2《等电位联接安装》图集中6页:说明(等电位联接和接地示例)中浴室的局部等电位是从低压配电箱PE端子排引出的。不过插座的PE线还要接局部等电位。再详细做法见16页。
回复
6楼
02D501-2《等电位联接安装》图集中6页并不是说浴室的局部等电位是从低压配电箱PE端子排引出的,而是卫生间插座的上接地端要分别进行接地和等电位的连接。卫生间的局部等电位只要全部接在LEB(局部等电位)端子板上,并和本层钢筋网连接即可。
回复
7楼
有道理,又看了了一下图集,浴室局部等电位的确是和插座PE连接的,而插座PE线与低压配电箱连接,是两根线。谢谢指正。
回复
8楼
局部等电位,局部,没有要求必须接地,连接地面和墙面钢筋网是为了保证局部等电位,不是为了接地引下
回复
9楼
不懂是来学习滴!:victory:
回复