请教 一台塔吊为什么还要取系数0.2 ,高手进来指导下
shuaiqicaimi
2010年10月25日 19:48:53
来自于照明工程
只看楼主

请教 一台塔吊为什么还要取系数0.2 我刚查了 但是塔吊只有1台为什么还要取0.2的系数 需要系数在规范里面只是一个范围,设计中是根据实际来取的,住宅中的动力主要是指供消防用的。使用时是全部启动,所以取1,而电表箱差不多是楼层总箱,按满住率来设计,但考虑到总会有一两家不在,故取0.93,到户时,家庭是不会白分之百用的,取0.64也够了。 论坛里看见的一句话 请大家指导下

2010年10月25日 20:19:09
2楼
我也搞不懂,是不是每次吊装都是最大功率?支持高手进来指导一下。
回复
gdx8785
2010年10月25日 21:04:07
3楼
为什么不问取这系数的人?
回复
shuaiqicaimi
2010年10月25日 21:14:57
4楼
工业与民用配电安装手册 第29页 临时用电设备需要系数kx与功率因素取值 表2-3第3条 提升机、起重机、掘土机、输送机、水泵 数量10台以下 系数取0.3 功率取0.7 数量在10台以上 系数取0.2 功率取0.65 而且我们工程的电施方案也是取的0.2 为什么取0.2这值请高手给予我们这些不了解的多点指导
回复
iamcmh
2010年10月26日 09:06:05
5楼
负荷计算算的是30分钟内的最大平均负荷。
吊机总是断断续续地开的,取1就不合理了。手册中取0.2是根据以前苏联的统计数据得来的,不一定很准。
回复
加肥猫
2010年10月26日 09:35:57
6楼
只是一个参考值,吊车最大功率是满负载起吊,这个情况确实比较少,可能1/10都没有。
回复
shuaiqicaimi
2010年10月26日 10:03:09
7楼
能解释的清楚一点么 :time:
回复
dianqipanli
2010年10月26日 16:09:20
8楼
工地临时用电设备较多,但是每台设备运转时间并不长,特别是同时使用的机会更不多,象塔吊,搅拌机,电焊机,水泵等(相应的钢筋机械运行时间长一些),所以,临时用电计算给出常用设备的系数供参考使用,不过应该根据具体情况调整,根据现场使用情况,塔吊在总配电箱取0.2够用;分配电箱应该增大;到了末端箱就得取1了。
回复
shuaiqicaimi
2010年10月27日 09:54:51
9楼

:victory:
回复
qq_1450057781615
2015年12月14日 14:45:56
10楼
只是总配电箱取0.2的系数 不然你都取1功率好大啊 你想想也不对啊
回复
大同00
2015年12月23日 17:15:05
11楼
采用利用系数法更准确一些。
回复

相关推荐