断路器DZ20LE-140A/3300和DZ20LE-140A/4300的区别,3300和4300是什么啊?我住宅总断路器用的是3300的总工说不行要用4300的为什么啊?
断路器DZ20LE-140A/3300和DZ20LE-140A/4300的区别,3300和4300是什么啊?我住宅总断路器用的是3300的总工说不行要用4300的为什么啊?
2楼
不懂同问帮顶
回复
3楼
3300和4300区别是:前面的是3P漏电保护器,后面的是4P漏电保护器。
回复
4楼
“3300和4300是什么啊?”
第一个数字:表示极数 2极,3极,四极;
第二个数字:表示脱扣器名称,3复式脱扣器,还有2是电磁式脱扣器
第三位第四位:表示附件,00无附件。
关于断路器的3P还是4P的选择
《民规》第二稿
7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 TN-C系统严禁采用四极开关。
5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
6 TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
附4P断路器四种类型:
①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;
②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;
③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;
④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关
TT-采用4P
TN-采用3P
IT-采用3P
回复
5楼
顶3#的!
3P和4P的区别
回复
6楼
顶顶顶,学习学习!!!!!!!!
回复
7楼
学习了,看来断路器了解的还是太少了
回复
8楼
学习了,看来断路器了解的还是太少了
回复
9楼
对于
“3极的漏电开关用于三相四线制的场合,
只要有不平衡负载电流流过就会跳闸”这句话不敢苟同。
应该是
用于三相四线制中需要零(N或PEN)线的场合将无法合闸。
回复
10楼
谢谢各位前辈了!
回复
11楼
看来断路器了解的还是少
回复