氨泵上面用的压差继电器是控制氨泵的吗?还有就是氨泵的出口处有一个管子通到低压桶(其实还有一个是旁通管这个我知道,我说的这个管子在旁通管的下面)有人说这管子是减压管,为什么要在这个地方装一个减压管呢?是不是这个管子上出装有单向阀啊,由于我们的包保温看不到了,还请有知道的给指点一下,多谢了
氨泵上面用的压差继电器是控制氨泵的吗?还有就是氨泵的出口处有一个管子通到低压桶(其实还有一个是旁通管这个我知道,我说的这个管子在旁通管的下面)有人说这管子是减压管,为什么要在这个地方装一个减压管呢?是不是这个管子上出装有单向阀啊,由于我们的包保温看不到了,还请有知道的给指点一下,多谢了
12楼
哎,总不能一根一根的说吧。具体不明白哪根可以编辑图片标识一下啊
回复
13楼
唉 说到现在还是没有说的太明白啊 希望高手们 仔细一点,这里是新手天地啊
回复
14楼
氨泵上的压差控制器是控制氨泵的,一旦压差建立不起来,泵就不能启动.泵上的通低压循环捅得那根管是抽气管,把产生的气体返回到循环桶,保证氨泵的运行?搂住不是搞制冷的吧?
回复
15楼
呵呵,不好意思啊这位同行,我也是刚从学校出来,当时学的时候只知道氨泵和水泵差不多,只有进出口呢,看那些系统简图也就是水泵的样子,但现在在一个冷库当操作工,这些问题问别人也没人给说,希望不要见笑,本人新手,还是有一些简便的问题要问的.:handshake
回复
16楼
呵呵,新手天地,新手多,要是都给我讲清楚就非常感谢了,除了我也可能有别的人也不知道这个问题呢:handshake
回复
17楼
那个氨泵上面的吸气管的阀门是常开吗?要是常开着那氨泵泵出的氨液不是要有一部分又回到了低压桶了?期待指点一下,多谢了:handshake
回复
18楼
那个氨泵上面的吸气管的阀门不是常开的,氨泵启动正常后要关闭。像内贸部设计院设计时那个阀采用了节流阀,把节流阀开到1/8圈左右就可以常开了!
回复