关于过热度的问题
nihao-2011
nihao-2011 Lv.6
2010年10月24日 21:19:19
只看楼主

我一直认为过热度不会有负值的,但我还真看到了一个过热度是负值的,我们的是双级压缩的系统低压级的压缩机出现了过热度是-1,当时我看到还以为压缩机吸到湿压缩了呢,结果看低压桶的液位也不高,应该不是湿压缩,这种情况有人遇到过吗?我是个新人,我想过热度不应该出现负的,这是怎回事?

我一直认为过热度不会有负值的,但我还真看到了一个过热度是负值的,我们的是双级压缩的系统低压级的压缩机出现了过热度是-1,当时我看到还以为压缩机吸到湿压缩了呢,结果看低压桶的液位也不高,应该不是湿压缩,这种情况有人遇到过吗?我是个新人,我想过热度不应该出现负的,这是怎回事?
免费打赏
aw100
2010年10月25日 16:34:53
2楼
冷凝效果太差,不能实现100%液化。
用这方法理解。
回复
killzx99
2010年10月26日 22:04:02
3楼
可能会出现负值
特别是电子膨胀阀调节过程中
我也经常遇到
但稳定后多为5~8度
回复
aw100
2010年10月27日 17:02:04
4楼


看错了。对不起。
前面有讨论过热度问题。可以参考一下。