制冷效果不佳
cb406709482
2010年10月24日 15:28:08
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,我有一个冷库设计-30°用了一台150P,两台DJ-340风机22氟利昂但温度只能达到-22°,请问哪位高手能帮忙分析一下,谢谢

大家好,我有一个冷库设计-30°用了一台150P,两台DJ-340风机22氟利昂但温度只能达到-22°,请问哪位高手能帮忙分析一下,谢谢
免费打赏
co936201979
2010年10月25日 07:39:52
2楼
零下30度;也属于低温啦;温度达不到使用的温度;这就和机组配置有直接的关系啦;再说;R22的制冷剂也不是太好;你要是单机双级压缩机;最好使用R404;;;R407的制冷剂为最好;因为;在低温的状态下;这两种制冷剂的压力;相对来说;比22的稍高一点;;主要检查机组配置吧;;;
回复
cb406709482
2010年10月25日 14:49:42
3楼
这和风量有没有关系,200立方的冷库6台3千瓦电机
回复
co936201979
2010年10月25日 18:58:13
4楼
和风量有一定的直接关系;包裹蒸发器的配比大小;麟翅片的间距大小;等等吧;总的来说;你的配置有问题;绝对的;我做的零下50度的冷库;可以说;45分钟就能达到温度;你最好检查一下;你的系统配置;;;也可以电话联系我;13681909975;姓宋;
回复
lbktwx
2013年09月18日 15:40:01
5楼
有事你联系我张工13193795095 开封空调维修 blog.163.com/kaifengkongtiao/
回复

相关推荐