如何计算高层脚手架
hw645963591shift
2010年10月23日 16:25:26
只看楼主

论文简介: 1、脚手架的失稳主要表现在整体失稳,一般情况局部稳定大于整体稳定。2、脚手架的纵向刚度远大于横向刚度,故脚手架失稳主要发生在横向。为增加脚手架的横向刚度,施工中除应按照规定位置设置小横杆外,必要时还应增设横向斜撑(沿纵向每6跨设一道)。横向斜撑在小横杆与立杆框架平面沿脚手架高度呈之字形设置。3、设置连墙杆是保证脚手架稳定的关键。连墙件的设置方式,不但应使连墙杆强度可靠,同时还应尽量缩小的竖向间距,据统计,当竖向间距由3.6米增加到7.2米时,脚手架的承载能力将降低33%。

论文简介:

1、脚手架的失稳主要表现在整体失稳,一般情况局部稳定大于整体稳定。
4、扣件抗滑承载能力,通过上面的计算结果,可以看出,架高15~21米时,除了扣件抗滑承载能力验算在架高大于15米时不能满足外。其他的杆件均能满足,而且还有一定的富余量,同时通过计算发现,连墙件也同样出现这个问题,因此该工程的脚手架的搭设高度定为15米。同时在施工时还应引起高度重视,扣件的规格质量必须符合现行规范要求,螺栓拧紧程度也必须符合现行规范和操作规程要求。如根据现场实际情况,确需要搭设21米高时,必须采取加固措施,可参照《建筑施工手册》对扣件抗滑承载能力不能满足扣件抗滑承载能力设计值时,应增设扣件以加强其抗滑能力的办法来处理。否则会因扣件抗滑承载能力不够而影响整个脚手架的稳定性。
这里还应特别强调的是,在使用期间应加强对扣件的检查,特别是在遇有强风袭来之前,应检查和加固连墙措施,以保架子安全。
5、桁架斜支撑的长细比问题,更准确的说是斜支撑的长



附件名:201010231287822326842.rar

文件大小:537K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
dzhm168
2010年10月23日 16:38:14
2楼
您可以参考一些书籍,比如说路桥计算手册
回复
wkzhao
2013年06月26日 17:00:10
3楼
计算是安全的基础,对设计很有指导意义,值得好好学习,感谢楼主提供的好资料。
回复

相关推荐

APP内打开