2楼
兄弟这个问题提得好,在选择电缆埋地敷设时一定要注意热阻系数,不一样的参考资料所提供的电缆载流量是在不同标准热阻系数下计算出来的,例如《工业与民用配电设计手册》K取2.5,而《电力电缆设计规程》K取1.2,部分厂家K取1.0,这一点一定要引起足够的重视。另:这么好的问题为什么没人顶呢?是否大家都是一等一的高手,不屑回答呢?:L
回复
3楼
土壤热阻系数到底应该如何确定?
回复
4楼
潮湿0.8,普通土壤1.2,较干燥1.6,干燥2.0,非常干燥(多石层)3.0
回复
5楼
《建筑电气常用数据》 (04DX101-1 ) P66
回复
6楼
国标JGJ16-2008第62页是不同于2.5K•m/w的载流量校正系数。
回复
7楼
“《建筑电气常用数据》 (04DX101-1 ) P66” 说的对
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
{:2_76:}
回复
11楼
回复