请问朋友KYN28柜顶小母线端子一般都用铜棒还是电线啊 ?一般要用多粗的?为什么小母线的两个端子连接铜板规格大些啊?
请问朋友KYN28柜顶小母线端子一般都用铜棒还是电线啊 ?一般要用多粗的?为什么小母线的两个端子连接铜板规格大些啊?
12楼
现在一般改成线了
回复
13楼
好多厂家现在都采用Φ6的铜管了,本人感觉比较好,即满足和小母线架配合又节约成本:
回复
14楼
我们用天水长城的开关柜,都是6平方的铜棒,沈阳华利的柜子好像是4平方的导线,西电三菱的也是4平方导线
回复
15楼
¢6黄铜棒是以前采用电磁操作机构(合闸电流100A)的规定配置,现在都是弹操机构电流很小,根据高压柜的控制、保护负荷可以选择小母线的截面,通常4~6平方就可以了。
回复
16楼
谢谢楼主,好东西大家分享啊
回复
17楼
柜顶小母线用铜棒确实浪费!
有的是用Φ6的铜管,算是比较好的。
我们用过4平方+2.5平方的多丝导线,YMa、YMb、YMc、YMl、YMn用2.5的,+KM、-KM、A、N用4平方的。
:victory: 够节省吧。
回复
18楼
:) 学习之中。。。哈哈
回复
19楼
我们也是用6平方绝缘导线和铜管(好像是直径8mm,壁厚1mm), 用铜棒奢侈。
回复