KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告问题
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2010年10月22日 11:14:23
只看楼主

有一个项目高压柜都是650柜宽的,而我们向供电局设计院提交的KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告。供电设计院说是800宽的,不是650宽的。需要提交一份650柜宽的型式实验报告。难道这需要另外做一份650的实验报告?是不是供电局设计院故意刁难呢?有这方面的标准和规范吗?

2010年10月22日 13:04:03
2楼
应该是要有650宽柜子的有效型式试验报告的。因为800宽和650宽的结构从严格意义上说是不一样的(虽然二者只是宽度上差150)。
回复
nature378
2010年12月03日 10:44:12
3楼
KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 能做650柜宽吗 做就不能做
回复
2004.tao
2010年12月03日 21:38:49
4楼
可以做的,不过要采用双母线
回复
glh19966
2010年12月07日 04:01:54
5楼
800的报告对于650的无效
回复
kyn61a
2013年11月16日 10:47:06
6楼
当然要,绝缘距离都不一样,分支铜排规格都有限制,主要是看你有没有这个能力去实施制作出来,绝缘等级也会出线不一样
回复