一段母线两个PT容易引起谐振吗?
zb02373
zb02373 Lv.2
2010年10月21日 16:50:23
来自于继电保护
只看楼主

我站35KV单母线分三段运行,其中I母、II母联络在合位,且各母线所带的35KV1#PT、2#PT均投入运行,想问两个PT同时运行于一段母线下(联络在合位),这种情况容易引起谐振吗?

我站35KV单母线分三段运行,其中I母、II母联络在合位,且各母线所带的35KV1#PT、2#PT均投入运行,想问两个PT同时运行于一段母线下(联络在合位),这种情况容易引起谐振吗?
免费打赏
lingxuct
2010年10月21日 17:30:40
2楼
PT负荷(电压表和综保)了吗?

开口Δ上有负载吗?

二者有一,则不会谐振。
回复
zyz8438
2010年10月21日 21:59:51
3楼
一段母线2个PT,使得电气系统参数更接近铁磁谐振点,一旦系统有较大波动,很容易引起PT谐振。这就是为什么我们要求母线上的PT越少越好的原因。
回复
yaoguizhong213
2010年10月23日 15:05:12
4楼
不在于你有多少PT,在于你的负荷是不是有引起谐振的危险源。比如较长电缆的电动机,电容器组(补偿装置),长电缆的引线等等。

当然,PT越多,该段上的电感参数愈小,有一个较小的干扰,越容易引起谐振。
回复
scmscg
2010年11月20日 17:48:32
5楼
学习了:) :)
回复
z1g2d3
2011年05月05日 15:28:38
6楼
电老鼠说的有道理
回复
zhangsd2015
2011年05月15日 14:07:26
7楼
区管说的开口三角上有负载,是啥意思呢?
回复
zhangsd2015
2011年05月15日 14:13:09
8楼
我觉得楼主问的这个,有这个可能吧,具体原因我不清楚,因为我们厂站35KV本来设计的是双电源单母线分段,但实际上运行的是单电源(母线联络在合位),原两段PT都同时运行,这几年已经发生过三次谐振了,最严重的一次将其中一段PT的一次保险都打了。
回复
xzz1975
2011年05月21日 19:00:00
9楼
学习力,谢谢
回复
zouhuijie
2011年05月22日 11:06:42
10楼
我觉要理解了谐振发生的机理。
当接地发生的时候,系统的电容C,PT的线圈电感L,以及接地电阻R就构成了一个RCL回路。
RCL回路的谐振频率是f=1/(2*pi*√LC),相应的角频率w=2*pi*f=1/√LC。它与L和C的参数有关。事实上,什么时候出现谐振是不一定的。因为L是基本上不变的,C是系统电容随时变化的。当发生接地的时候,通常的手段是通过消谐器改变PT的接地电感L来消谐。也可以通过操作手段,当谐振发生后,投或者断一条空线路,通过改变系统电容的方式来消谐。
当同时有2个PT的时候,那接地的电感L就是2*L,这个固有的整数倍,不会从本质上改变RCL的参数,我认为不会对谐振的频率造成特别影响!
个人理解,欢迎深讨!
回复
zouhuijie
2011年05月22日 11:12:09
11楼
补充一下:
带消弧线圈的接地系统,其接地时,消弧线圈投入的电感L2也要算进去。于是谐振频率为w=2*pi*f=1/√(L1+L2)C。这也是为什么消弧线圈接地系统可以很好的减少铁磁谐振的原因
回复