小水电站电气主接线图,值得参考。
商榷1:主变低压侧的断路器(见图中红框)可以省去,以节约投资;
回复
超龄不惑驹
2006年02月23日 12:50:20
3楼
商榷2:发电机回路中(见图中红框)的设备,其电流有误;
商榷3:隔离开关(见图中红框)可以省去,原因是:当电压互感器、电流互感器或励磁变压器故障时,发电机断路器跳,整个发电机回路均与母线断开。
一家之言,仅供参考。
回复
gwlgwyyq
2006年10月02日 23:47:34
4楼
现在用的比较多的小型水轮发电机电气主接线,简单实用,特经济:
回复
gwlgwyyq
2006年10月02日 23:49:54
5楼
感谢ycmaliang的关注,但我不能看到你贴上的图片,望再关系!
回复
zgtian2005
2006年10月03日 08:53:37
6楼

可能是服务器的问题,我刷新了好几次也是看不到,估计过几天可能就好了。
回复
gwlgwyyq
2006年10月03日 22:45:08
7楼
ycmaliang的功夫厉害,我那图上发电机尾端互感器电流搞错成100/5了,应更正为300/5!
变压器低压侧断路器省去了后,扩大单元的主变差动保护成问题了;两台主变及主变高压侧断路器检修时自发电供电时无法断开。
励磁变和PT以上的隔离刀闸我在实际施工中全省略过,但好象不合规范。总之,谢谢你!
回复