砌体结构超限怎么办?
j3d
j3d Lv.3
2010年10月21日 11:03:25
来自于砖混结构
只看楼主

有一商铺砌体结构 开间都是7200,层高4200,,3600,3300,3000,3000 层高总高都超过规范要求 怎么处理

有一商铺砌体结构 开间都是7200,层高4200,,3600,3300,3000,3000 层高总高都超过规范要求 怎么处理
免费打赏
j3d
2010年10月21日 11:07:12
2楼
计算分析 通过加构造柱可以通过 不过方案会不会被咔嚓掉
回复
结构老卢
2010年10月21日 15:15:52
3楼
你要么改变结构形式,要么走超限审查,采取措施,要么做配筋砌体的。没有其他办法。
回复
j3d
2010年10月26日 09:27:37
4楼
哎~~~~为了砌体结构做超限审查 :Q :Q
回复
lhd2008196
2010年10月27日 00:32:16
5楼
你把墙体等级调高试试,要不就做配筋砌体
回复
lhd2008196
2010年10月27日 00:34:19
6楼
你这个层高超过3.6m,单纯砌体不行的
回复
j3d
2010年10月29日 10:13:50
7楼
哎~~~~难啊 甲方坚持
回复
铅笔123
2010年10月29日 15:25:00
8楼
:lol :lol 这个可以研究研究,理论可行,突破规范,砖家评审,混蛋甲方出钱!!呵呵~~
回复
zhanglin2829124
2010年10月29日 22:40:40
9楼
估计做超限审查的费用比此工程改为框架的费用还要高。
回复
baggio1118
2010年10月29日 23:15:32
10楼
想都不用想 将标高吧,如果不降你拿到外审那里怎么过啊? 所有东西都可以改的
回复
szyma123
2010年10月30日 23:27:19
11楼
甲方不懂他又坚持什么呀。不干不行吗?
回复

相关推荐