请教各位大侠个问题
davezhang1982
2010年10月21日 10:49:58
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾好! 我是做设施服务类的工作的,对设计不是太懂,我们公司有几个控制柜,柜子规格:2000*1200*500,由于控制柜装了四个22KW变频器,还有接触等发热设备,加上在室外阳光的辐射,到夏天就热得要死,设备无法正常工作。 现在用通风的方法来降低控制柜内的温度,怎么计算需要多少风量?谢谢

各位大虾好!

我是做设施服务类的工作的,对设计不是太懂,我们公司有几个控制柜,柜子规格:2000*1200*500,由于控制柜装了四个22KW变频器,还有接触等发热设备,加上在室外阳光的辐射,

到夏天就热得要死,设备无法正常工作。

现在用通风的方法来降低控制柜内的温度,怎么计算需要多少风量?

谢谢
免费打赏
zxlahtc1
2010年10月21日 18:13:41
2楼
1,用万用表钳全部运行的电流大小。
2,计算发热功率P=UI*(0.3~0.4). 0.3~0.4表示其中发热部分的大小。
3,室外温度。
4。P=CMT。 T是室外温度和盘内要求温度的差。P为2计算得发热功率。这样就可以计算出风量大小了。
回复
sysdh2010
2010年10月22日 09:49:20
3楼

有道理
回复

相关推荐

APP内打开