现浇板顶钢筋能否用三级钢Φ6??
acheng_81
acheng_81 Lv.2
2010年10月20日 23:24:05
只看楼主

如题,现浇板厚90mm板顶钢筋能否采用三级钢Φ6呢?Φ6会不会太细,而导致施工时板顶钢筋被踩到板底??板筋Φ8,Φ10用的多不?为节省钢筋量,现在很多开发商要求用3级钢,包括板钢筋。之前100厚的板用三级钢,都是板顶Φ8-200,板底Φ6-140板顶富余一些,板底刚好满足最小配筋率。板顶用Φ8,施工时比较不容易被踩下去现在在做一个工程,板厚为90mm,感觉用Φ8-200配有点费

如题,现浇板厚90mm
板顶钢筋能否采用三级钢Φ6呢?
Φ6会不会太细,而导致施工时板顶钢筋被踩到板底??

板筋Φ8,Φ10用的多不?

为节省钢筋量,现在很多开发商要求用3级钢,包括板钢筋。
之前100厚的板用三级钢,都是板顶Φ8-200,板底Φ6-140
板顶富余一些,板底刚好满足最小配筋率。板顶用Φ8,施工时比较不容易被踩下去

现在在做一个工程,板厚为90mm,感觉用Φ8-200配有点费
如果考虑用Φ6,怕太软了,现场钢筋都被踩到板底去了,以前用一级钢时经常出现这种情况。


不知道各位同行有没有用过Φ6三级钢做板顶钢筋呢??
yueyue1983
2010年10月21日 08:31:02
2楼
采用三级钢的原因,是因为性价比高,节省造价。
采用多大的钢筋,要根据计算确定,要根据荷载、挠度、裂缝来计算确定。
板厚最好不要小于100,因为设备要走管,对板厚有要求。
回复
o如梦无痕o
2010年10月21日 08:35:43
3楼
三级钢的符号不是 Φ
Φ是一级钢的表示方法…………
回复
foxjenny
2010年10月21日 09:40:43
4楼
没有用过直径6的,而且板厚也没有做过90的,一般都要120板厚,8@200啦
回复
圆号手
2010年10月21日 11:23:17
5楼
一级钢,受力筋8、10,温度筋 6,施工中
板厚100
回复
liguangsheng1234
2010年10月21日 14:23:28
6楼
板顶钢筋不能采用三级钢6,当然由于规范不是强制性的,个别地方的确也在用。具体详见混凝土结构设计规范:
第10.1.7条 对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm……
第10.1.6条 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且……
回复
zxwab_cn
2010年10月21日 14:47:05
7楼
板还是不要太薄了,钢筋最好是不小于8
回复
blessing
2010年10月21日 15:05:10
8楼
圆6的有三级钢吗?另外6个的话估计配筋率也不好满足了吧,是不是
回复
结构老卢
2010年10月21日 15:09:42
9楼
个人建议:构造上如果规范规定的是直径和间距,那么用一级钢筋吧,便宜。如果规定的是最小配筋率,那么分两种情况:1、如果和混凝土强度有关,那么用3级钢筋。2、如果只和截面有关,那么用一级钢筋。希望楼主能好好体会一下。
回复
xingzm_nora
2010年10月25日 15:46:34
10楼
三级钢Φ6生产较少,且价格贵,用作板面钢筋,宜踩踏变形。故板面钢筋,一级钢直径不宜小于10,二、三极钢,直径不宜小于8。且个人以为,无论板厚多少,住宅板的受力钢筋,直径不应小于8,间距不宜大于200。
回复
秋水冰凉
2010年10月25日 15:51:24
11楼
6的还是太小了,不太好,施工质量保证不了
回复

相关推荐

APP内打开