采暖管支架需要加木托吗
zhaojjww123
2010年10月20日 17:08:06
只看楼主

采暖管道支架处需要加木托绝热吗?规范有没有强制要求

采暖管道支架处需要加木托绝热吗?规范有没有强制要求
免费打赏
zhangyiwen1980
2011年08月18日 10:59:53
12楼
要加吧,不加保温层就会跟支架直接接触了,
回复
xiahui666
2011年08月19日 15:20:12
13楼
GB 50243-2002 9.3.5 第四条规定 空调冷热水管与支架之间要加绝热衬垫,且厚度不小于绝热层
回复
gpf0805
2013年03月02日 09:13:48
14楼
还用讨论吗?坚决不用
回复
szx107107
2013年03月07日 10:54:48
15楼
cbin_999 发表于 2011-7-7 13:34 不需要,因为没有冷桥怎么就没有冷桥??
回复
lanpat
2013年03月13日 21:36:00
16楼
加,一是防止冷桥,二是减震。
回复
maoxinqing
2013年03月15日 10:38:55
17楼
不加的理由是什么???总有原因的吧。纯粹从节省那点施工成本??

回复
coolfoxzb
2013年03月16日 19:13:22
18楼
要加,不加保温层就会跟支架直接接触,如果管道只是供热水,不加也没什么问题
回复
6454822
2013年03月30日 16:28:32
19楼
必须要加,防止冷桥,不然支架那会有冷凝水滴下来,到时候用户就会说你的管道漏水了。
回复
tl3039012
2013年03月31日 07:33:51
20楼
采暖管道不加,制冷保冷管道才要求架
回复
chachababy
2013年04月01日 11:54:41
21楼
如果只是采暖可以不加,家里暖气片上的支架就没有,就一个卡箍
回复

相关推荐

APP内打开