32楼
这得看你选择的UPS的功率是多大的,根据UPS的功率确定前端电缆;还需要给UPS旁路提供一路市电。给你发张图看看就明白了:)
回复
33楼
你好,UPS1前为什么要供2路电呢?60KVA是不是说明是60KW呢?
回复
34楼
一路是主电路,一路是给UPS中旁路用的;60KVA与60KW的关系得看UPS的情况,不同UPS它的输出功率因数是不同的,一般的UPS是1KVA*0.8=1KW,有的UPS能达0.9甚至更高。
回复
35楼
我是做装修电气的,现在智能化单位提出有4个设备,共计10KW功率要由UPS分别供电,UPS又是由甲方提供,根据一般功率因素,所需的UPS是12.5KVA,百度了下,说厂家的一些数据都不一样,看来具体还是咨询UPS厂家最为保险了,要不然配线不足就麻烦了。谢谢上面朋友的解答啦:loveliness:
回复
36楼
10KW的负载最好配置20KVA,配线按照容量大小和断路器参数选择。
回复
37楼
看着很强大的样子!:)
回复
38楼
数据中心的UPS吧?
回复
39楼
哈哈,250kW,是挺大的哦,什么地方要用这么大的负载啊
回复
40楼
是数据中心用的,俗称就是网络机房:loveliness:
回复
41楼
小型UPS的电池架一般都是封闭的,但是大型UPS由于电池比较多,不能做成封闭的,而且UPS带自动检测故障电池的功能,如果有电池坏掉,UPS就会报警~
回复