室内消火栓是否用泵
消
Lv.2
2002年05月14日 13:55:22
只看楼主

我的问题可能对于你们这些设计上的老油条来说不算什么,请指教——家具城原为食品厂,临市政主要交通干道,有两市政供水管。要做家具城,内均为一至二层(最高为13米)。算了一下,最高消火栓点需25米水压。室外环状干管供室外消火栓和各厅几个厕所,请问是否可用环状管网供室内消火栓用水,而不用泵。(因为泵房较远,要走埋地管线不少)(泵房内还有一深水井)

2002年05月14日 16:44:32
2楼
不设完全可以,因为只需市政给水管道压力达到0.4MPa就可以满足了。我做的八层都不用泵,但要设水泵接合器,每个接合器按10-15l/s计算。
回复
zzm
2002年05月14日 17:53:41
3楼
可不可以关键是当地 ,你的工程所在位置的市政水压。为多少。
回复
mesgi
2002年05月14日 23:41:30
4楼
完全可以不用.
回复