请教:楼下有厨房、楼上卫生间处理及构造问题?急!
hudongwuxian
2010年10月20日 09:23:01
来自于建筑构造
只看楼主

楼下有厨房、楼上卫生间处理及构造问题?是下沉楼板还是加隔层?

楼下有厨房、楼上卫生间处理及构造问题?

是下沉楼板还是加隔层?
免费打赏
ai_believe
2010年10月20日 10:31:23
2楼
在卫生间板下面钢板加一道,或者放水做法说明下,这些没这方面的图集,……:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
sillybabyxe
2010年10月20日 10:52:11
3楼
这个容许这么做的吗?
回复
天三
2010年10月20日 11:13:39
4楼
加强厕所防水层措施,采用刚性防水和柔性防水两道措施,采用1.2水泥砂浆加防水粉抹两遍,再用聚氨酯涂刷3遍,达到1.8mm厚以上,注意:四周沿墙上翻200mm,指的是装修后地面砖以上200mm,门槛的防水也要做到厕所外地面砖以下20mm.
回复
luzhijunrobert
2010年10月20日 14:58:41
5楼
一般采用下沉楼板就没有问题了
下沉三百到五百
构造措施
图集里头就有的
呵呵
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liuhan060930
2010年10月22日 09:15:57
6楼
加强厕所防水层措施,采用刚性防水和柔性防水两道措施,采用1.2水泥砂浆加防水粉抹两遍,再用聚氨酯涂刷3遍,达到1.8mm厚以上,注意:四周沿墙上翻200mm,指的是装修后地面砖以上200mm,门槛的防水也要做到厕所外地面砖以下20mm.
回复
土建门外汉
2010年11月12日 21:58:24
7楼
以前我们开玩笑的时候才说这种情况,还真没遇到过这个,具体你的布置也不是很清楚,应该根据现场情况定,不过要注意的是楼上的防水处理一定要做好,同时厨房及卫生间的排气也要综合考虑。个人浅见。
回复
wangoceanwx
2010年11月13日 14:48:51
8楼
什么事情多会发生,我们做的项目就有

设计单位很烂,问排气道是卫生间的还是厨房间的,他说多在一起,真是搞大了