PKPM建模后挠度检查亮红灯
一颗大石头
2010年10月19日 22:45:25
来自于PKPM
只看楼主

加梁和加板厚,一般用哪种方式?边角位的板比较多挠度过大,为什么呢?谢谢大家指点一下``

加梁和加板厚,一般用哪种方式?边角位的板比较多挠度过大,为什么呢?谢谢大家指点一下``
免费打赏
huohaibo007
2010年10月20日 10:21:53
2楼
你的板跨度是多大的?

一般情况下加板厚~
回复
一颗大石头
2010年10月20日 14:32:14
3楼
板跨4680,如果加板厚是不是要全部加?还是局部加?局部加会不会对板的整体刚度有影响?
回复
phwxl2688
2010年11月02日 19:31:54
4楼
我在08版PKPM建模的时候,把楼梯建在里面,生成了一个LT文件夹。但是考虑楼梯的时候(就是用LT文件夹计算的时候),用模拟施工加载1可以计算,但是用模拟施工加载3计算时总是出错,这是怎么回事呀?而且出错后生成一个很大的名为fort.60的文件
回复
一颗大石头
2010年11月02日 22:30:24
5楼
因为楼梯是不可能柱或墙一样从下面浇注上去的``你看看三种加载方式的简图就会明白了。
回复
末日黎明前的痛
2014年06月23日 17:11:46
6楼
边角处的板受力方式不一样的,边边是简支端,就相同大的一块板来说,靠边的肯定要比中间的挠度要大的。主要看四边受力情况,仅供参考