3kv自藕降压启动
讹诈未来
2010年10月19日 19:10:09
只看楼主

140KW电机8台用自藕降压启动,电压为3KV。我对3KV电压等级不了解,请问大家这个一次方案与二次方案怎么出啊?谢谢。

140KW电机8台用自藕降压启动,电压为3KV。
我对3KV电压等级不了解,请问大家这个一次方案与二次方案怎么出啊?
谢谢。
lingxuct
2010年10月19日 19:36:40
2楼
不伦不类的电压,国家标准中好象难找3KV电压等级的设备及保护。

按常规说,140KW并不大,380V电压完全可以做,但用3KV以后,系统阻抗变小,短路电流变大,保护的要求会比380V高上几十倍!为了确保供电系统的安全,只能按10KV系统标准设置继电保护了!!!!!
回复
讹诈未来
2010年10月19日 20:39:44
3楼
可不可帮弄一个系统图?
回复
讹诈未来
2010年10月19日 20:41:42
4楼
台数 单机功率(KW) 电压 单机电流(A)
6 145 3KV 38.7
5 145 3KV 38.7
8 145 3KV 38.7
像这种可不可以做一拖多的?
回复
dv100
2010年10月20日 08:51:57
5楼
3KV应该是在比较老的厂里会用到,3KV应该与6KV是一样的,所以可以一拖多,只要原理做正确就没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开