消防电梯问题?
bczbj2009
bczbj2009 Lv.2
2010年10月19日 16:23:47
只看楼主

住宅项目,二类建筑,单体建筑高度32.35米,要做消防电梯吗,要有前室吗?11层住宅建筑一定要有集水井吗?什么情况可以把电梯井作为集水井?

住宅项目,二类建筑,单体建筑高度32.35米,要做消防电梯吗,要有前室吗?
11层住宅建筑一定要有集水井吗?什么情况可以把电梯井作为集水井?
免费打赏
nlir88
2010年10月20日 15:23:28
2楼
要的 现在新安装所有电梯都要做消防联动, 关于集水井问题,如果结构部份无法改动的话电梯井内必须安装排水泵. 消防前室是绝对要的,而且前室内还要有消防正压送风!
回复
弄巢人
2010年10月27日 00:47:49
3楼
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

需不需要消防电梯看了规范再说话。集水井就不要考虑省了,必须做。要不要前室取决于住宅属于单元式还是塔式。塔式必须设防烟楼梯。非消防电梯不需要前室。
回复
cqs77000
2010年11月23日 11:17:37
4楼
消防电梯肯定是要做的,消防电梯也是一定要设集水井的。电梯前室也是一定要设置的,高规看来楼主是要好好学习一下啊 !
回复

相关推荐

APP内打开