有关预作用喷淋系统的充水时间计算
ggxinjian
ggxinjian Lv.3
2010年10月19日 10:52:34
只看楼主

有关预作用喷淋系统的充水时间计算,一个分区有6百多个喷头,管网体积的计算:1、整个分区所有管道的容积2、末端最不利点喷头开始到报警阀的主要线路的容积那个计算正确,还是有别的计算方法。目前按照一个分区阀后,管网的容积计算,容积为23m³,水泵流量35l/s,充水时间11分钟还多,规范是要求不大于2分钟,请问哪里出了问题?谢谢[ 本帖最后由 ggxinjian 于 2010-10-19 10:55 编辑

有关预作用喷淋系统的充水时间计算,一个分区有6百多个喷头,管网体积的计算:
1、整个分区所有管道的容积
2、末端最不利点喷头开始到报警阀的主要线路的容积

那个计算正确,还是有别的计算方法。

目前按照一个分区阀后,管网的容积计算,容积为23m³,水泵流量35l/s,充水时间11分钟还多,规范是要求不大于2分钟,请问哪里出了问题?

谢谢

[ 本帖最后由 ggxinjian 于 2010-10-19 10:55 编辑 ]
lcs37360
2010年10月19日 14:22:09
2楼
管网的容积计算,容积为23m³,
没有这么大吧?
回复
79385115
2010年10月19日 15:47:44
3楼
是啊,怎么可能这么大的容积,2.5m3 还差不多,25就太夸张了。
回复
sbwforever
2010年10月19日 15:49:59
4楼
你应该是算错容积了,
假设全部是DN150的钢管计算,DN150钢管外径159mm ,我们按150mm的内径计算
管道截面积A=3.14*0.15*0.15/4=0.01766m2
即每m管道的容积是0.01766m3
23m³的管道容积意味着:23/0.01766=1302.37m(全部是DN150的管道)
所以 23立方的管道容积可能不准确,请校核一下。
回复
sbwforever
2010年10月19日 15:55:55
5楼
我刚才计算了一下手头上的工程,其中一个区366个喷头 防火分区面积3771平米的喷淋管道容积只有3.45立方。
另外你说600个喷头,防火分区面积最大是4000平(地下室为例),你六百个喷头不是一个区的吧?不然一个区应该没有这么多的喷头。
回复
ggxinjian
2010年10月20日 10:07:24
6楼
一个分区为102*60.6m。喷头数671个,计算管长
DN25:352.8m
DN32:813m
DN40:410m
DN80:22m
DN100:45m
DN150:232m
整个分区所有平面管网,未计算立管。根据这些计算出的容积23
回复
lcs37360
2010年10月20日 15:30:28
7楼
序号 公称管径 数量 每米体积 计体积
1 25 352.8 0.000593656 0.209441925
2 32 813 0.000989296 0.804297851
3 40 410 0.001319585 0.54102985
4 80 22 0.005150385 0.11330847
5 100 45 0.00882026 0.3969117
6 165 232 0.01910376 4.43207232
合计 6.497062116

[ 本帖最后由 lcs37360 于 2010-10-20 15:45 编辑 ]
回复
ggxinjian
2010年10月22日 10:32:37
8楼
谢谢,可能是每米的体积计算有误
回复
cmj01
2010年10月22日 14:36:17
9楼
应该是容积计算有出入...
回复
风水大师
2014年04月07日 21:25:04
10楼
ggxinjian 发表于 2010-10-20 10:07 一个分区为102*60.6m。喷头数671个,计算管长DN25:352.8mDN32:813m不可能这么大,23立方?不过楼主的问题提的很好,这个问题也很少有人关注。较大一点的防火分区,我计算过,一个分区600多个喷头,算下来4.6立方米,设一个预作用报警阀,容积超标了,是不是一个分区设2个报警阀组呢?大家是怎么考虑的?
回复
shenwei0
2014年04月26日 21:47:42
11楼
sbwforever 发表于 2010-10-19 15:49 你应该是算错容积了,假设全部是DN150的钢管计算,DN150钢管外径159mm ,我们按150mm的内径计算管道截面 …喷淋DN150钢管外径一般用165mm的
回复

相关推荐