我认为只要做好接地就行了,不必加接闪器。
回复
7楼
地下100米深处的煤矿巷道中,怎么设战争用的防空洞?!
回复
8楼
具体可以参照《石油库设计规范》GB50074-2002
钢油罐必须做防雷接地,其接地点不应少于两处,接地沿油罐周长的间距不宜大于30m(大型储罐不宜大于18m),罐体周围应做人工水平接地体和垂直接地体,储罐与接地装置连接的接地线可采用40x4的热镀锌扁钢;
覆土油罐的罐体及罐室的金属构件以及呼吸阀,量油孔等金属构件,应作电气连接并接地,接地电阻不应大于5欧姆;
另外管线见距小于100mm时,应每隔不大于30M互相连接一次。
回复
9楼
要做防静电不??
回复
10楼
管道需设置防静电接地。
回复
11楼
有阻火器就直接做好接地应该就可以了