位移指标问题,请教大虾~~~~~~~~~~~
chenghui7777
2010年10月19日 09:39:41
只看楼主

为什么框架的计算总是二层的位移指标不满足,而且和其他层差这么多,没有薄弱层,请教了~~~~~~~~~~~~~~,

为什么框架的计算总是二层的位移指标不满足,而且和其他层差这么多,没有薄弱层,请教了~~~~~~~~~~~~~~,

@IG2RO9IQ(ZCI0U_}~ZCLKN.jpg

免费打赏
yuruiemail
2010年10月19日 09:48:24
2楼
1.是否输入了一层地下室?
2.119点附近是否有输入错误?有没有节点没有连接的问题。
3.如果排出了录入问题,就要看是否在2层存在薄弱部位,有可能的话上模型
回复
user
2010年10月19日 10:08:48
3楼
框架结构在水平力的作用下,其水平方向的变形是剪切型的,即上小下大;但在底层因为地基的嵌固作用,只存在本层构件的弹性变形;而二层不光有本层构件的弹性变形,还存在因底层楼层节点转动而在本层产生的位移角。
回复
user
2010年10月19日 17:18:33
4楼
回复
antcow123
2010年10月19日 18:42:43
5楼
世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云
回复
yinkela
2010年10月20日 08:41:35
6楼
从你的位移计算信息判断,底层为地下室(或高度较低的拉梁层),二层层高估计比较高,最大层间位移角出现在二层是正常的,可通过采取加大梁柱截面等措施把位移调整到位。