医院电气施工图
yuanfeifei111
2006年01月04日 17:25:44
只看楼主

图纸简介: 医院电气施工图、包括:空调弱电平面图、消火栓平面图、照明配电系统图、接地平面图。 附件名:20051211133425217639.zip 文件大小:2517K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

医院电气施工图、包括:空调弱电平面图、消火栓平面图、照明配电系统图、接地平面图。



附件名:20051211133425217639.zip

文件大小:2517K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wchlei
2006年03月03日 10:59:56
12楼
作的很好。
回复
liufengjian2008
2006年03月05日 18:25:05
13楼
我下载看了呀,就是二楼说的呀
我看二楼看的好仔细啊,的确卫生间没有排气扇,治疗室,、化验室、药房、手术室
应该设计明确 。 有几项不符合电气的设计的标准。
回复
meijun_xie412
2006年03月08日 09:11:30
14楼
个人感觉增压泵等电机设备,三相配电还是要5根配线比较好,这样方便控制电路接线。
回复
jeozou520
2006年03月14日 13:23:25
15楼
我怎么看不见你的弱电在哪啊?
材料表也没有弄好。
回复
rongdog
2006年04月04日 19:03:07
16楼
看了这套图纸,有种发一套真正的精华图纸的冲动!
回复
wangshuangfei915
2006年04月20日 13:35:12
17楼
呵呵浙江诸暨供电没有这么的等级
回复
ltf88
2006年04月21日 00:05:26
18楼
一般性的意见就不说了,仅就有关医院设计的问题提点建议:

1.每层有一个配电间,不知为什么不用。根据经验应尽量将层配电箱设在配电间,不必拘泥于供电半径。
2.医院有很多相关的行业规范。
3.紫外线灯应用专用开关,且应安装于室外。
4.洁净手术室洁净区应划分不同供电分区。百级千级洁净手术室空调容量较大。应考虑升级的需要。
5.不同功能房间照明,大不相同。
6.CT室应专路供电,应设白炽灯照明。


医院电气设计是比较复杂的,虽然是小型医院,功能也很多。
本图比以下的好一些http://co.163.com/forum/content/1162_331431_1.htm
其实医院设计有很多细节应该考虑,象手术室,ICU的IT接地方式;各科室计量方式;CT/MR/X光机供电及电磁屏蔽等。

欢迎大家多交流!
为什么审图不加分,下载要减分??

在单位我审图至少要500大元。。
回复
xufei20008
2006年07月24日 20:37:32
19楼
我刚刚看了图纸,不是很仔细!我认为有以下几点值得注意:
1、说明中说到加电涌保护器,图纸中没画出!
2、本人认为柜式空调还是应该加漏保。
3、弱电系统没有
4、五层N6回路,插座和照明是一条线路!
回复
宝来
2006年07月24日 21:22:52
20楼
不好意思说什么了,我是新手,上面评论的只得我学习,衷心感谢
回复
lcw131415
2006年07月24日 23:12:35
21楼
总的感觉,基本是按普通办公楼画的,如果是初学者,医院这种东西还是少碰为妙,毕竟,医院不同于其他建筑。如果上面有个很强的总工给你把关,则另当别论。我也有画过几个镇一级的医院(面积都不大),送审倒问题不大,但画出来之后总感觉问题还是很多,特别像手术室这些关键的地方。关于手术室,可以甩开不画,由专业公司去做。我们只预留电源就行。还有X光机的功率问题,这都要跟医院的医生协调。还要医院的接地问题,这也不好做。弱电问题可能就比较少了,总的来说,医院不好做,做到后面自己都会怕。
回复