医院电气施工图
yuanfeifei111
2006年01月04日 17:25:44
只看楼主

图纸简介: 医院电气施工图、包括:空调弱电平面图、消火栓平面图、照明配电系统图、接地平面图。 附件名:20051211133425217639.zip 文件大小:2517K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

医院电气施工图、包括:空调弱电平面图、消火栓平面图、照明配电系统图、接地平面图。



附件名:20051211133425217639.zip

文件大小:2517K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
weina201
2006年02月21日 11:42:59
2楼
看了这份图纸后,感觉设计者做的还是比较细致,画法工整,总体而言是,我个人认为还是一份不错的图纸,我个人有如下看法:
不足:1、电气说明中应增加:低于2.4米的灯具均应加PE线,箱体系统图中至夜灯灯具照明应为3根线。
2、在说明中应对治疗室、化验室、药房、手术室等处的照度进行表述。(我个人感觉以上地方的照度不满足要求,药房照度:500LX,化验室500LX,手术室750LX,诊室300LX),请作者再计算核实。
3、箱体系统图中备用回路偏少,我在西安工作,我们在设计配电箱时,一般会预留10%至20%的容量。
4、缺少配电干线系统图。
5、一层配电平面中,同方向敷设的回路应该表示其线路回路及线缆规格,例如:箱体PM1至PM11,PM21,PM31的电缆在平面上用一根线来表示,又未加说明,会让看图的人不清楚。建议作者若不想在平面上表示线缆规格,最好在该平面下附注:线缆规格及敷设方式详见系统图,但回路一定要标清。
回复
weina201
2006年02月21日 11:54:07
3楼
6、卫生间未画排气扇。
7、接地电阻测试点漏掉了。
8、进线处应加浪涌保护器。
优点:
1、画得较细,对于三相平衡表示的很清楚,这种做法值得借鉴!
2、笔误很少,可见作者很细致。
总体上,我认为这份图纸很不错,值得学习!
以上是我的粗浅看法,有提的不对的,还忘指教,大家共同学习,共同进步!
回复
yuanfeifei111
2006年02月26日 17:13:08
4楼
谢谢各位朋友的点评!希望大家多多发表评论,共同进步!
回复
impxw
2006年02月27日 10:35:23
5楼
我刚看了系统图,有几点与图作者观点不同之处:
1,电梯是否改用两路供电?
2,双电源切换开关是否为四极开关?
优点同4楼
以上是我的粗浅看法,有提的不对的,还望指教,大家共同学习,共同进步!
回复
acd62622
2006年02月27日 13:24:02
6楼
很想收集这方面的资料,不知道怎么样才能得到分数,本人正在负责一家医院住院部大楼的施工管理,能有这方面的资料就好。
回复
liuzd
2006年02月27日 15:05:47
7楼
6楼下列两点较重要
回复
fanglp01
2006年02月27日 16:58:44
8楼
学习了一下,图纸很不错,建议在一层急诊中心设置安全照明,安全出口指示建议带楼层指示的产品。一层大厅出口处为旋转门不可以作为安全出口,或者取消旋转门。
回复
wangzhiqungz
2006年02月27日 23:55:49
9楼
1.这图纸不错。感觉设计人很努力,很想完美。
2.设计一些共同的,可以在说明说出,这样减少工作量,比如,照明导线根数,双联开关为三根,三联开关为四根等。
3.一些配电箱均在公共场所,最好说明要加锁保护。
4.配电箱尺寸或暗装箱予留孔洞的尺寸要注明。
5.看来这建筑是采用TN-C-S系统。那么,何处PE线与N线分开,要说明。如何做,也要说明。PE线及N线分开后,关系如何也该说明。
6.总进线电源处(PM1~PM3)负荷好大,不如分开,也不必要强求那么负荷在一个地方配出。可以让系统运行更可靠,更好些。
7.电梯的用途是什么?如果是货梯,单电源也可以,如果是客梯或是运病人的客梯。最好还是双电源比较好些。
8.增压泵等电机设备,三相配电,是3L+PE,不必要5根配线。
9.从总箱配到各层箱,在一层埋地敷设,不要拐那么多弯。既然是埋地,最好走直线。
10.防雷工程首先要定位它的防雷等级。
11.根据防雷规范,处于LPZ0B区的电梯机房配电箱最好加电涌保护器。
回复
gunmanwolf
2006年02月28日 11:07:46
10楼
本人粗略看了一下本套工程图纸,提供以下意见,以供大家参考并共勉。
本套图纸总体来说还是不错的。
1、照明应采用BV-3*2.5,增加灯具外壳PE线接地。
2、设计说明中应对照明一项加以详细说明。
3、根据GB50034-2004 6.1.5强条规定,应对房间或场所的照明功率密度和照度值加以说明并核算,看是否符合节能标准。
4、根据GB13955-2005版规定,凡是落地空调的插座均应安装漏电保护装置。
5、进线电缆采用(VV22-3*95+1*50)两根并接不恰当。应采用一根(VV22-3*300+1*150)或(YJV22-3*155+1*70)即可满足要求。因为在有一根电缆能完全满足断路器额定电流要求的情况下,应尽量采用单根电缆,多根电缆并接容易增加故障率,是在不得以情况下采用的。
6、电源进线与发电机进线断路器应标明机械电气互锁。
7、手术室等重要场所应增加应急灯照明。
8、根据JGJ/T16-92 3.1条规定,本工程负荷等级应至少为二级。
9、说明中应说明该项建筑物高度、建筑面积、使用性质等参数,供审图单位的审图人员做防雷技术评价用。
10、应补充主要设备及材料表,以供施工单位及甲方招标采购设备及材料用。
回复
zhanggt00
2006年03月03日 10:09:52
11楼
本套图表达的不错,看的不细,提及点意见:
1、配电干线回路标注不清楚,看不出每路的走向。
2、配电干线最大穿管PVC70,多根穿梁施工很困难(也不允许)。
3、走道夜间照明灯与疏散指示灯可共用(加开关控制)。
4、我做过一个医院,心电图室心电图机完全不能工作,后来单独增加接地线到接地体后,心电图机才工作正常,我认为手术室也应单独设置接地板。
回复