图纸简介: 某药厂洁净厂房全套强弱电图纸,包括照明,配电,感烟报警,消防标志灯,插座等。 附件名:200511231132709323855.zip 文件大小:516K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某药厂洁净厂房全套强弱电图纸,包括照明,配电,感烟报警,消防标志灯,插座等。
附件名:200511231132709323855.zip
文件大小:516K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
一、2.2KW网带清洗机用63A的开关过大!
二、使用VV3X16+2X10不知是否违反规范!
三、1号机组排风机的功率是5.5KW,使用13.2A的热保护器是否过大
四、MF5三相负载严重不平衡,违反规范!
希望楼主能帮我解释一下,谢谢!
回复
3楼
楼主的断路器额定电路选择普遍偏大,而且大于所保护的线路的载流量!楼上第一条意见正确!第二条应无疑义,动力配电可以采用3+2的电缆规格。MF5箱用电负荷较小,为何也要三相配电?另外,设计深度不够,所有配电箱都未标进线电缆规格,建议楼主仔细再看看自己的图纸。
回复
4楼
我看到这样的规范:当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内的保护导体最小截面积Sp不应小于小表规定。
S《16 S
16〈S〈=35 16
35〈S〈=400 S/2
…… ……
回复
5楼
一般情况下,零线的截面积不能小于相线的截面积,负载平衡除外
作者用VV3X16+2X10,
我想不妥!
回复
6楼
一般动力配电基本用不到N线(最多在控制回路中用到),所以N线承载的电流几乎可以忽略不计,你说N线跟相线一样粗有什么意义呢?仅仅是增加投资。
回复
7楼
此图纸似曾相识
回复
8楼
好像有好多的错误,隔离模块只接在总线上就可以了,不用接电源;手报必须接电源;联动模块的接法也是错误的。是不是这样,请大家指正。
回复
9楼
楼主的东西不错啊,学到不少东西,继续上传更多好东西给大家分享哦!!!!
回复
10楼
手报必须接电源?建议好好看一下厂家的设计手册或者标准图集.
回复
11楼
靠,这是谁传的?打个招呼也可以么......
关于二楼的第二条:在TN-S系统中,零线与地线是分开的,所以用的是3+2的电缆。大家用的是什么系统?
关于二楼的第三条:电动机的起动时间较长或启动冲击负载时,热元件的最大整定电流可调节到电动机额定电流的1.1~1.25倍,那个13.2A是按照1.2计算出来的。
关于二楼的第一条:那个开关是选大了。
关于二楼的第四条:没找着,在哪呢?寻找ing......