图纸简介: 五星级酒店水电设计-酒店公寓电气。 附件名:20051121130918393655.zip 文件大小:1882K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

五星级酒店水电设计-酒店公寓电气。



附件名:20051121130918393655.zip

文件大小:1882K

(升级VIP 如何赚取土木币)

hzautocad
2006年03月29日 02:13:58
3楼
你的图怎么没有系统图的呀?能不传一份给我呀?
我的QQ是:281500932
谢谢!
回复
lxf212
2006年03月29日 08:25:16
4楼
是 怎么没有配电系统图啊
我觉得图纸做的还可以的
能给我发一份系统图吗
lixianfeng_1977@163.com
回复
plainlife
2006年03月29日 08:48:41
5楼
是啊,没有系统图很遗憾的!光看平面图意义不大,结合起来看才能体现出其中的价值!
回复
chenzhenli738
2006年03月29日 17:02:46
6楼
提出来几点自己的看法:
1.变配电室低压配电柜长度超过6米,柜后是否应增加出口?
2.图中除了疏散指示灯外,基本没有发现应急照明,特别是公共活动空间!
3.单回路中灯具数量过多,比如公共(走道)照明部分和四层包房照明!
4.接地部分的电梯导轨可就近和接地装置连通。
正确与否,请专家指点!!
回复
paohuai
2006年03月30日 15:46:06
7楼
是啊,没系统图很难看清接线形式
回复
gdxyxr
2006年06月20日 10:25:50
8楼
载了就是没系统图
回复
gdxyxr
2006年06月20日 10:27:01
9楼
回复
jianyueo
2006年06月29日 12:48:29
10楼
没有系统图很遗憾的!光看平面图意义不大,我觉得图纸做的还可
回复
wujunli2224
2006年09月27日 15:51:11
11楼
需要设计一个宾馆的电,借鉴一下,看看能不能对我这次设计有所帮助。谢谢.
回复
tanker1999
2006年10月27日 19:45:11
12楼
还好找到个好东东,谢谢!