我来提几点建议,望大家多多指教
1。设计说明中,工程概况未说明清楚本工程是采用现浇还是采用预制板,说明模糊。
2。设计说明中,未说明本工程的设计依据。
3。设计说明中,本工程的电力负荷计算结果没有说明,且总电源进线未说明采用何种方式。
4。配电系统图中,AL-1箱中总断路器应采用带有隔离功能的断路器,且未计算三相是否平衡。
5。除总配电箱外,其他配电箱各回路应标注相序和回路序号,平面图中也应标注回路序号,以便系统图和平面对应。
6。所有层照明平面图中,厕所灯具应选用防水防尘型,且厕所开关应选用防水型。
7。一层照明平面图中,档案室电源未引接。
8。一层照明平面图中,汽车库设计应按照汽车库设计规范。
9。三层照明平面图中,会议室灯具数过多,应进行照度计算。
10。四层照明平面图中,会议室开关采用单控开关不合理,不符合节能要求。
11。五层照明平面图中,计算机,通讯中心开关采用单控开关不合理,不符合节能要求。
12。六层照明平面图中,电视,电话会议室开关采用单控开关不合理,不符合节能要求。
13。六层照明平面图中,多功能厅灯具控制方式不合理,不符合规范要求,每回路灯具数不超过25个,不符合节能要求。
14。插座平面图中,个别插座回路插座个数超过9个,不符合规范要求.
回复
3楼
