主机总冷量为末端总冷量的40%。使用问题?
cqkxjisu
cqkxjisu Lv.4
2010年10月18日 22:32:55
来自于中央空调
只看楼主

一个 风冷冷热水模块 宾馆项目,该项目在山顶上。夏天最高温度37度左右,冬天最冷-5度左右。宾馆空调使用面积2100平方,主机为65KW模块4台。末端76台,末端总冷量为650KW。主机总冷量为末端总冷量的40%。。主机和末端与都有电辅热。制冷、制热(按90%入住率)有问题没。。请指教。谢谢![ 本帖最后由 cqkxjisu 于 2010-10-19 08:22 编辑 ]

一个 风冷冷热水模块 宾馆项目,该项目在山顶上。夏天最高温度37度左右,冬天最冷-5度左右。宾馆空调使用面积2100平方,主机为65KW模块4台。末端76台,末端总冷量为650KW。主机总冷量为末端总冷量的40%。。主机和末端与都有电辅热。制冷、制热(按90%入住率)有问题没。。请指教。谢谢!

[ 本帖最后由 cqkxjisu 于 2010-10-19 08:22 编辑 ]
免费打赏
cnbbzz
2010年10月18日 22:46:54
2楼
从暖通设计本身,是没有问题的,用冷指标去评断末端总容量设计,是TOTALLY错误的

但是从宾馆业界来说,可能有问题,项目所在地、面积、主机容量、酒店管理公司名字等等情况未知,不能判断
回复

相关推荐

APP内打开