双级螺杆机是否可以负荷两种不同的蒸发温度?
hu77441752
Lv.5
2010年10月18日 21:31:43
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一台双级螺杆机负荷四个底温库(-18左右)共二十四个蒸发器每库六个。如今要将其中一库作高温库用(0左右),各管路不变的情况下是否螺杆机有样?望版主说明,在此谢过!
现有一台双级螺杆机负荷四个底温库(-18左右)共二十四个蒸发器每库六个。如今要将其中一库作高温库用(0左右),各管路不变的情况下是否螺杆机有样?望版主说明,在此谢过!
免费打赏
co936201979
2010年10月19日 08:23:36
2楼
呵呵;不是版主;就不要说啦;
回复
adingkgb
2010年10月19日 21:36:39
3楼
可以在系统中(高温库末端)增加一个蒸发压力调节阀(背压阀)。
回复
hu77441752
2010年10月19日 22:30:31
4楼
那么,回气管要装止逆阀吗?我觉得这个很重要。
我们这师傅说们都说不要紧。
回复
adingkgb
2010年10月20日 21:30:15
5楼
背压阀控制阀前压力,所以只要安装在高温库末端(出口),而压缩机回气纵观上不用安装逆止阀。压缩机的回气还是其他低温库的那个较低的蒸发温度。