卫生间里的热水器插座放在0区,应尽量避免放在0区;
主卧室里的弱电没有;
电梯井道内没有照明及维护插座;
回复
13楼
大概看了一下,感觉图纸太乱了,好像不是专业电气软件做的吧。
回复
14楼
以下是引用zhangmaozhi在2006-02-23 08:40:33.0发表的内容:
1.好多人都提出过:这种小高层住宅设置火灾自动报警装置的规范依据在哪里?本人也有这种疑问.
《高规》中9.4.3条中没提住宅的事;
《火灾自动报警设计规范》也是只是按二类高层建筑划为二级保护对象,在附录D.3中也没有这类住宅的事;
《民用建筑电气设计规范》中24.1.2 里笼统地说这类住宅需要设,但却没要求在那些部位设.
当然大部分设计都设了火灾自动报警系统,本人也是这样做的。但老感觉有点与心不忍似的。能不能找个不设的理由,即给甲方节约投资和运行费用,也给同行省点力气.
我也一直为这个问题困惑~!
回复
15楼
大概看了一下,感觉挺好的!
但我想请教几个问题,
1)有哪些建筑需要设置火灾自动报警装置啊?
2)卫生间的O区指得是哪里呀?
3)一般带阳台的是主卧,还是不带阳台的呢?
我是新手,请多指教!谢谢!
回复
16楼
我觉得这图纸不错。但是有些问题,我有点不明白。
1.AP1的电流是433.9A,采用电缆是VV223X120+1X95?根据铜业协会提供的标准,这是不可能的。还有,目前120,150电缆只有70MM2的PE线或PEN线。
2.弱电系统的ADD箱如何接线?没有表示。
回复
17楼
我也是山东省的,对你所说的图,我初步看了一下,做的很好,我认为你设计除了依据国家规范外,最主要的应依据山东省地方标准GB37/2004里的内容,只有这样才能经省检测中心检测合格,地方支队在验收.
回复
18楼
新高规中9.5 漏电火灾报警系统之规定:1.小高层是否也应设置?2.若设置,所有电缆、电线是否都应该采用智能型反馈电缆、电线(国内少数厂家生产,造价是普通电缆的2~3倍)?3.若设置,每楼座均设置漏电主控机,还是集中于消防控制室?
各位大侠请赐教!
回复
19楼
2.系统图里表箱里需要系数KX=0.66来自哪里,请指教.
::<电气技术措施> 民用建筑设计规范
3.本工程电梯根据《高规》6.3.1不应是消防电梯,而正压风机则属消防设备。
::《高规》6.3.1.2塔式建筑应设消防电梯.
回复
20楼
回复
21楼
我不敢苟同上述部分说法。关于设置火灾自动报警系统在论坛中大家也都讨论过,到最后也没个定论,在这里我要郑重的告诉大家:我已咨询了《火灾自动报警系统设计规范》和《高规》规范组,后者的答复正在进行,前者已明确答复只要是符合3.1.1中的规定,就应做火灾自动报警系统!
我认为本图做的还行,至少做火灾自动报警系统是一种负责任的态度,消防工作是人命关天的事情,怎能只想省事呢?你看看吉林辽源中心医院的火灾,结论是“电工操作不当”,等哪天说“设计不当”的时候,那么所有电气设计同行就都一起哀呼吧!所以如果关键是必须严格按规范设计,当前要弄清的是“《高规》和《火规》存在不存在哪个级别高”“《高规》对二类住宅没有提及,那么是不是二类住宅中所有部位(重要机房、配电室、封闭楼梯间等)都不做”这两个问题,我还没收到《高规》的答复(正在回复中),一有就会想法传给大家。