11层高级公寓设计
cat1681
cat1681 Lv.2
2005年10月12日 09:12:09
只看楼主

图纸简介: 公寓,地下一层为泵房! 附件名:20059131126575910088.zip 文件大小:758K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

公寓,地下一层为泵房!



附件名:20059131126575910088.zip

文件大小:758K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hpower
2006年02月21日 11:14:54
2楼
看了很有心得!!深表谢意!有点不名白的地方:1.AP1应该是电业部门的配电柜吧,电力怎么没有计量? 2.公共照明,住宅用电怎么还需要设总计量?
回复
zhangmaozhi
2006年02月23日 08:40:33
3楼
1.好多人都提出过:这种小高层住宅设置火灾自动报警装置的规范依据在哪里?本人也有这种疑问.
《高规》中9.4.3条中没提住宅的事;
《火灾自动报警设计规范》也是只是按二类高层建筑划为二级保护对象,在附录D.3中也没有这类住宅的事;
《民用建筑电气设计规范》中24.1.2 里笼统地说这类住宅需要设,但却没要求在那些部位设.
当然大部分设计都设了火灾自动报警系统,本人也是这样做的。但老感觉有点与心不忍似的。能不能找个不设的理由,即给甲方节约投资和运行费用,也给同行省点力气.

2.系统图里表箱里需要系数KX=0.66来自哪里,请指教.

3.本工程电梯根据《高规》6.3.1不应是消防电梯,而正压风机则属消防设备。尽管电梯电源也属二级,但不是消防电源,本设计却共用11AT箱,这与《高规》9.1.3条不符.
回复
lijun73_sd
2006年02月23日 13:47:57
4楼
看样子很不错,坚决支持
回复
cat1681
2006年02月24日 15:44:33
5楼
2.系统图里表箱里需要系数KX=0.66来自哪里,请指教.
::<电气技术措施> 民用建筑设计规范

3.本工程电梯根据《高规》6.3.1不应是消防电梯,而正压风机则属消防设备。

::《高规》6.3.1.2塔式建筑应设消防电梯.
回复
zhangmaozhi
2006年02月27日 08:48:28
6楼
多谢楼主指教
  再请教几个问题:
 1.新高规中增加的 火灾漏电报警系统 怎么设计?
2.对小规模的公建 如2, 3层的办公 设应急照明时,火灾时如何强开.这类建筑没设火灾报警与联动.
回复
wl993
2006年02月27日 09:53:41
7楼
ALE1-ALE4配线不应变径;
AP1 AP2后面带消防设备总开关不应加漏电保护,只设漏电报警。
回复
nu_hu1979
2006年03月02日 20:30:36
8楼
我同意,楼上人提出的意见!
回复
fittermouse
2006年03月03日 14:37:07
9楼
a.11AT箱ZY回路断路器选小了
b.电梯井照明是不是该用安全电压
c.小高层不用设自动报警吧
d.动力用电和公共照明等用电负荷是不是该统一计量
e.PAC,XAC线径偏小
F.ALE1-ALE4不应变径
平面没看
我说的有不对的地方请大家指出
回复
ronaldinho
2006年03月03日 15:09:22
10楼
以下是引用zhangmaozhi在2006-02-23 08:40:33.0发表的内容:

小高层一般不用做火灾自动报警,正如以上所说没有规范要求,但如果有消防电梯以及需要消防联动的设备的话,应在公共部位设火灾自动报警。
回复
xsf_home
2006年03月03日 16:47:54
11楼
请教几个问题
1,Ij=443.9A是怎么算出来的?
2,NM1-630H/4P/R500是什么公司的产品?
我是新手,请多指教
回复