电房有四个变压器,其中1号变配电柜和2号变配电柜之间母联,3号变配电柜和4号变配电柜之间母联;现在问题是1号变配电柜的开关跳闸(储能开关)了,母联柜的储能和合闸指示灯一直再闪,数字显示在一直在跳,设备是厦门联控的,请各位大虾解惑
电房有四个变压器,其中1号变配电柜和2号变配电柜之间母联,3号变配电柜和4号变配电柜之间母联;现在问题是1号变配电柜的开关跳闸(储能开关)了,母联柜的储能和合闸指示灯一直再闪,数字显示在一直在跳,设备是厦门联控的,请各位大虾解惑
2楼
问题补充,当时问题没弄明白,没敢送,后面送上去之后就没以上的情况了
回复
3楼
1号跳闸的话可以把2号和母联都送上去啊
回复
4楼
建议你检查一下母联柜的控制回路
回复
5楼
看你的描述,怎么有点象以前有闪光小母线以及带操作把手(转换开关)操控屏上的现象!
进线1跳闸,母联备自投动作合闸。母联开关位置与其操作把手位置不对应,这时母联开关的红灯会闪烁!
回复
6楼
能把图纸发一个看看嘛、
回复
7楼
母联开关在1#进线跳闸时没自动合闸,原因有:
1、I段母线故障跳闸,故障闭锁母联自投;
2、I段进线失压,母联开关的二次电压自动切换继电器接点接触不良(母联合闸电源出问题);
3、母联自投选择开关没放在自动位置;
4、BZT线路接错。
“合闸指示灯闪烁”的现象倒没见过,我们低压没有闪光电路。只有把BZT二次图看了才能分析。