一栋底层为商业网点的单元式七层住宅,我在每层楼梯间休息平台处设消火拴一个,业主要求隔层设置消火拴,不知可否?
一栋底层为商业网点的单元式七层住宅,我在每层楼梯间休息平台处设消火拴一个,业主要求隔层设置消火拴,不知可否?
2楼
是你设计还是业主设计?----这样当然不行!你按规范做便是。
回复
3楼
业主叫我拿出根据来,可规范只说保证两股充实水柱到达室内任何一点,用25米水带加10米充实水柱,乘以0.9系数,隔层设置的消火拴可以满足到达室内任何一点.
回复
4楼
nie1996,你是96年毕业的?还是2000年毕业的?
回复