业主这样做可不可以?
xxhsy
xxhsy Lv.4
2002年05月08日 12:13:45
只看楼主

一栋底层为商业网点的单元式七层住宅,我在每层楼梯间休息平台处设消火拴一个,业主要求隔层设置消火拴,不知可否?

一栋底层为商业网点的单元式七层住宅,我在每层楼梯间休息平台处设消火拴一个,业主要求隔层设置消火拴,不知可否?
免费打赏
nie1996
2002年05月08日 12:17:35
2楼
是你设计还是业主设计?----这样当然不行!你按规范做便是。
回复
xxhsy
2002年05月08日 12:40:21
3楼
业主叫我拿出根据来,可规范只说保证两股充实水柱到达室内任何一点,用25米水带加10米充实水柱,乘以0.9系数,隔层设置的消火拴可以满足到达室内任何一点.
回复
xxhsy
2002年05月08日 12:42:24
4楼
nie1996,你是96年毕业的?还是2000年毕业的?
回复

相关推荐