正在作咨询,现在大型建筑物的接地电阻的要求都不大于0.5欧姆,一直很疑惑,查了很多规范,都没有出线0.5欧姆的要求,最小的也只是1欧姆。但据施工现场反馈资料显示,现场测量的接地电阻都达到了0.5欧姆甚至以下。我就很疑惑,是不是因为大型建筑物基础较大,要达到0.5欧姆很容易,所以图纸中都把接地电阻要求为不大于0.5欧姆,毕竟0.5欧姆比1欧姆更能发挥接地的作用。
有没有高手解答一下啊,谢谢啦
回复
3楼
达到0.5Ω以下很困难,我们在海涂盐份很高、地下水几乎接近地面,18米长、36米宽的厂房(每个柱下钢筋都焊接与地梁钢筋焊接,并用—50X5镀锌扁钢引出到电缆沟,电缆沟内通长—50X5镀锌扁钢到变电所接地装置),接地电阻也只做到0.36Ω!
回复
4楼
一般联合接地电阻不天1欧姆
回复
5楼
接地电阻低一点,对弱电系统有好处,可查一下弱电的规范
回复
6楼
联合接地要求是1欧姆
回复
7楼
联合接地系统不大于0.4欧姆
回复