了解高低压这方面的请进
shuaiqicaimi
2010年10月18日 16:24:41
来自于照明工程
只看楼主

请问,1个工程用多少KV的高压或低压电,是怎么区分的。什么情况下用10KV以上的,什么情况下用10KV以下的。司马大大,加肥猫大大,知道的告诉告诉我,谢谢

请问,1个工程用多少KV的高压或低压电,是怎么区分的。什么情况下用10KV以上的,什么情况下用10KV以下的。司马大大,加肥猫大大,知道的告诉告诉我,谢谢
免费打赏
加肥猫
2010年10月18日 20:06:47
2楼
各地要求不一样,以供电部门要求为准,上海是250kVA采用高压供电
回复
加肥猫
2010年10月18日 20:10:15
3楼
上海电力供电营业细则

第七条 本公司根据客户申请的用电负荷或受电设备总容量,确定供电方式:   
1. 低压供电   
(1) 居民客户   
① 居民客户实行用电负荷管理;   
② 单相供电时,分为3、4、6、8kW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A;   
③ 用电负荷单相在9kW及以上或有三相设备时,以三相四线供电;   
④ 新建住宅每户用电负荷应符合《上海市工程建设规范住宅设计标准》(DGJ08-20-2001)的规定。   
(2) 非居民客户   
① 单相受电设备总容量在10kW及以下时,采用单相220V供电;   
② 实行单一制电价的客户,受电设备总容量在350kW及以下时,采用  三相四线380V供电;   
③ 实行两部制电价的客户,最大需量在150kW及以下时,采用三相四线380V供电。   
2. 10kV供电  客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250 kVA及以上至6300kVA时,采用10kV供电。   
3. 35KV供电   客户受电变压器总容量在6300kVA以上至40000kVA时,采用35kV电压供电。   
4. 110kV及以上供电   客户受电变压器总容量大于40000kVA时,采用110kV及以上电压供电。   
5. 根据电网情况或客户用电特殊需求,经过经济、技术比较后,供电 电压的界限可作适当变动。

[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2010-10-18 20:11 编辑 ]
回复
shuaiqicaimi
2010年10月19日 10:31:19
4楼
不太明白 :Q 我再多看下书吧 谢谢加肥猫大大
回复
shuaiqicaimi
2010年10月19日 15:11:49
5楼
我朋友说10KV的用电是设备用电的总和。比如插座一个回路220V,照明一个回路220V。加起来440V。所有的回路累计起来差不多就到10KV了 是这个意思吗?
回复
lwq127227
2010年10月20日 09:15:01
6楼
5楼说的太离谱了
回复
zhangxiaolinlcy
2011年04月18日 17:14:29
7楼
你这个太离谱了,有没有电工基础常识哦